叶知秋j
MCGS触摸屏接线接的是7 8 引脚,
SMART接的是3 8 引脚,用网线和PPI都能和MCGS触摸屏通信连接,
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
关育谋
引用 叶知秋j 的回复内容: 回复内容:对: 叶知秋j 回复内容:对: 关育谋 ...
-------------------------
程序里保持寄存器数量是3000个,那么就会和库存储区分配的地址冲突!
引用 叶知秋j 的回复内容: 回复内容:对: 关育谋 引用 叶知秋j 的回复内容:...
一个指令库的情况下,一般建议库存储区分配地址从VB0开始、Modbus RTU Slave程序中保持寄存器起始地址从VB1000开始,这样就不会有错了。
robingsion
我们倒是用到了这样的通讯。
不过都是厂家做好的。
请叫我王老湿
参考一下这篇文章,介绍的是200PLC与MCGS通信实例,和200SMART200差不多:https://www.baidu.comli<x>nk?url=dkd3jiREtPXHneaGsYugcpJwrlpwW1W44mReFkYtL9L-acdREFYC5J7ZcY40B4gMVdc7jWjvBmrbb4fBxrA4vfe4qwAAHQPq8diCIe82xwm&wd=&eqid=cf336043006bb26f000000045e83e52e
请楼主把你的PLC程序发出来,我要看看程序。
程序一共就这长,主要是想验证下SMART200 与通泰HMI连接 用MODbus
通讯,我这样设置了连接不上找不到原因,刚接触PLC不久,不太明白
引用 叶知秋j 的回复内容: 程序一共就这长,主要是想验证下SMART200 与通泰...
让你把源程序发出来就这么难?我想帮你解决问题。
回复内容:
对: 关育谋 引用 叶知秋j 的回复内容: 程序一共就这长,主要是想... 内容的回复!
这个网站不知道如何上传程序,只好截图,要不老师留个邮箱我发给你吧!
修改你的主贴,可以上传附件的,搞成压缩包就可以上传。
对: 关育谋 引用 叶知秋j 的回复内容: 回复内容:对: 关育谋 ... 内容的回复!
程序已上传,MCGSHMI通讯故障报2 ,
对: 叶知秋j 回复内容:对: 关育谋 引用 叶知秋j 的回复内容:... 内容的回复!
程序已上传!
对: 请叫我王老湿 参考一下这篇文章,介绍的是200PLC与MCGS通信实... 内容的回复!
这个网址打不开!
MCGS组态里未发现明显错误。
对: 关育谋 引用 叶知秋j 的回复内容: 回复内容:对: 叶知秋j... 内容的回复!
非常感谢关老师,我的程序中保持寄存器确实有冲突,但是这样居然会影响通讯!虽然不明白深层次原因,不过能用就好!非常感谢!
老师不敢当,有问题再来论坛就好!请你多多支持论坛!
lingwei2
关老师确实厉害,细节才看出功夫,我以前做过西门子200的和触摸屏RTU通讯,还没有做过SMART的,以后还要再和大家学习学习,谢谢了
引用 lingwei2 的回复内容: 关老师确实厉害,细节才看出功夫,我以前做过西门子200...
谬赞了,有问题就来论坛,大家多多支持论坛。
Smile-lyc
感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。
这个可以学习下。