John990725
MCGS和200smart怎么485通讯步骤,求大神指导一下,万分感谢
楼主最近还看过
lizhendongg
选择 s7-200 ppi 连接模式,
触摸屏针脚定义
MCGS 触摸屏7号端子接PLC3号端子,触摸屏8号端子接PLC8号端子。
懂一点点
楼上解释完全正确
关育谋
楼主想通过什么通信协议实现呢?
PPI协议还是Modbus RTU协议呢?
叶知秋j
Modbus RTU协议如何做呢?能讲下操作步骤吗?
请叫我王老湿
首先确定通信方式,从而决定硬件接线,通常触摸屏手册里面会有对应厂家PLC和MCGS通信方式接线定义说明,找到对应的说明按照接好通信线,然后再确定走什么协议进行通信,只要你通信硬件接线正确,走PPI或者MODBUS通信都是可以的
我这个是这样操作的
1、接线通泰HMI接COM2 7+ 8-
2、SMART200 接线3+ 8-
3、MCGS 设备管理器
也希望老师指点
lingwei2
回答很好,学习了谢谢分享
回复内容:
对: lingwei2 回答很好,学习了谢谢分享 内容的回复!
-------------------------
这个通讯没连接成功。故障2
s666666
希望大神出来指到一下,怎么解决
谢谢分享。