严健
出口设备,电源时三相220V60HZ,加热管36KW,还有个真空泵3KW,空开接触器怎么选
楼主最近还看过
李纯绪
建议选100A以上的断路器和接触器。
小锅菜
空气开关选153-192A之间(额定电流 128A的1.2-1.5倍安全系数)具体看安全要求
回复内容:
对: 李纯绪 建议选100A以上的断路器和接触器。 内容的回复!
-------------------------
加热管电流是94A吗?配126A施耐德空开,接触器是选施耐德 EasyPact TVS 120A 接触器,220V,60Hz吗?这个线圈两根线可以用三相220V其中两相驱动吗?
3
对: 严健 回复内容:对: 李纯绪 建议选100A以上的断路器和... 内容的回复!
有条件可以在选大一级。225A断路器和125A接触器。
可以用二根相线做220V的控制电源。
qqc青春之歌
建议装一个加热器断线报警器 UL3 或者UL3A 都行。 UL3A 就带485通讯,还有漏电检测 超温报警。
回复本条
发表回复