高手过招:PLC和多台变频器MODBUS通讯案例分享有奖活动 点击:4727 | 回复:42



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-03-23 13:30:06
楼主

对于PLC通讯大家并不陌生,目前绝大多数PLC都具有通讯功能,而且通讯协议也比较丰富。PLC之间可以通讯,PLC和变频器伺服可以通讯实现,PLC也可以和第三方设备进行通讯。

总之PLC通讯的应用使用是越来越广泛,程序的编写和硬件配置,不同PLC也不尽相同。但是道理总是万变不离其宗!

针对PLC的通讯技术,今天话题是PLC通过MODBUS协议和多台变频器通讯,欢迎大家积极分享你以前做过的案例。

活动参与需满足以下要求:

1、PLC,变频器品牌不限。要求使用MODBUS主从通讯。

2、截图上传硬件配置,参数设置(PLC和变频器参数设置)。

3、程序编写(也可以截图上传)。包括初始化、主从控制、轮询访问程序,报错程序。

4、通讯设计应注意事项。

奖励办法:

1、一等奖2人(图文并茂、案例完整分享),每人奖励100MP;

2、二等奖5人(基本符合活动要求案例),每人奖励50MP;

3、优秀参与奖10人,每人奖励200积分;

活动日期:

即日起(2020年3月23日——2020年4月30日)

参与方式:

1、跟帖参与(完整案例跟帖回复);

2、也可以另辟新帖参与,但必须把帖子链接跟帖回复。




楼主最近还看过



喵了个喵

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 61回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:1842
  • 注册:2015年3月09日
发表于:2020-04-02 08:48:32
21楼

说明书,等,当前位置运行


chengshunli123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:135
  • 注册:2012年4月26日
发表于:2020-04-02 14:30:22
22楼


回复内容:

对: 问学_23 这是供热的一个项目,用的是1200的PLC,变频器是A... 内容的回复!

-------------------------


Empty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 630回
  • 年度积分:47
  • 历史总积分:170
  • 注册:2018年5月05日
发表于:2020-04-03 15:24:59
23楼

要是附件也加上就好了,大家可以直接使用

huanghongraul

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:63
  • 注册:2012年6月10日
发表于:2020-04-04 04:35:25
24楼

低手只能来看看了。

工控网88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2239回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:284
  • 注册:2019年8月17日
发表于:2020-04-04 09:13:57
25楼

期待大家积极参与,期待您的大作问世。


GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1023帖 | 7244回
  • 年度积分:1284
  • 历史总积分:18892
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2020-04-08 10:12:49
26楼


回复内容:都可以分享哦,重在参与交流

对: huanghongraul 低手只能来看看了。 内容的回复!

-------------------------


lingwei2

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 172回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:177
  • 注册:2012年5月21日
发表于:2020-04-11 21:07:29
27楼

曾经发过几个MODBUS RTU和ASCII码通讯的程序案例,希望大家多交流

[帖子] 西门子200做主站与变频器,温控器,显控触摸屏触摸屏子站...


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-13 15:31:36
28楼

哇!百花齐放百家争鸣!我过几天也发一个。

你猜你猜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:98帖 | 907回
  • 年度积分:94
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2019年2月15日
发表于:2020-04-14 10:12:33
29楼


回复内容:赞

对: lingwei2 曾经发过几个MODBUS RTU和ASCII码通讯的程... 内容的回复!

-------------------------


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-04-15 10:13:26
30楼


引用 关育谋 的回复内容: 哇!百花齐放百家争鸣!我过几天也发一个。

-------------------------

期待关工大作问世

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-04-15 10:13:57
31楼


引用 lingwei2 的回复内容: 曾经发过几个MODBUS RTU和ASCII码通讯的程...

-------------------------

楼主能发个链接最佳

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-04-15 10:15:41
32楼

重申:本次活动参与注意事项请看“参加方式”。

1、跟帖参与;2、先发帖,在跟帖发链接也OK

希望大家积极参与!

梦雨天涯

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:226帖 | 348回
  • 年度积分:1419
  • 历史总积分:14108
  • 注册:2016年10月25日
发表于:2020-04-22 17:21:11
33楼

不会的我,只能看着啦

fighting2020

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1023帖 | 7244回
  • 年度积分:1284
  • 历史总积分:18892
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2020-04-23 10:55:37
34楼

有通讯实际案例的朋友们来战吧

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-04-27 07:54:01
35楼

互动即将结贴,没有参与的朋友抓紧了!MP和积分等你抱回家!

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-27 14:32:05
36楼


引用 Smile-lyc 的回复内容: 互动即将结贴,没有参与的朋友抓紧了!MP和积分等你抱回家!

-------------------------

最近实在太忙,刚刚开新帖参与了:
http://bbs.gongkong.com/D/202004/827843_1.shtml
感谢论坛创办这样的活动、支持论坛!

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-04-27 14:32:19
37楼

最近实在太忙,刚刚开新帖参与了:
http://bbs.gongkong.com/D/202004/827843_1.shtml
感谢论坛创办这样的活动、支持论坛!

peiqiang266

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2014年10月17日
发表于:2020-04-28 11:18:22
38楼

台达PLC与台达变频器通过modbus实现轮巡读写功能。

PLC 主站  变频器从站

1 硬件图

2 参数设置

变频器

0-20=1//频率来源 1通讯给定

0-21=1//运转指令来源 1外部端子

5-01=电机额定电流 

5-02=电机额定功率

5-03=电机额定转速

9-00=地址

9-01=9.6//波特率 9600

9-04=8 //通讯格式 8E1(ASCII)

PLC 无需设置

3 程序

程序初始化及com2通讯参数设置

通讯格式设置.png

轮巡开始

写1站频率 台达写入5000对应50.00hz  

1站写.png

读1站频率 台达读出5000对应50.00hz 

1站读.png

后面2-6站以此类推,走完第六站后SET M400返回1站。

4 触摸屏参数设置

触摸屏通讯参数.png

输入参数设置

显示参数设置

5 注意事项

在通讯的时候经常会出现通讯不上的问题,前期工作非常重要,应该注意每台的线路+-区分,有一台出现接反就会导致通信失败。程序中每次只能读写一条指令,为了使轮巡能正常执行下去,每条指令可添加通讯超时延时及报警。

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:32帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2020-04-28 19:22:49
39楼

感觉楼上的写的比较详细

UV固化炉(主要电控:台达触摸屏,台达PLC,台达EL变频器,UV变频电源)

通讯架构:

连线示意.jpg功能:输送带和UV电源读状态,写频率(输送带)与输出功率(UV电源);风机读取状态(频率,电流,电压,功率,故障状态)

1、通讯定义:

通讯格式定义.jpg2、置位通讯请求

通讯请求jpg.jpg3、超时异常及开机延时启动处理:

通讯超时处理和开机延时.jpg4、通讯部分(采用轮巡,优点:逻辑简单,copy修改参数;缺点:周期长,站越多时间越长)

通讯部分.jpg5、数据处理:

数据处理.jpg6、人机画面

算是成熟产品,以生产10多台(灯数量有差异)

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-04-29 08:45:57
40楼

感谢亲们对活动大力支持,活动明天结贴,还有最后2天参与时间,务必抓紧了!