对于PLC通讯大家并不陌生,目前绝大多数PLC都具有通讯功能,而且通讯协议也比较丰富。PLC之间可以通讯,PLC和变频器伺服可以通讯实现,PLC也可以和第三方设备进行通讯。
总之PLC通讯的应用使用是越来越广泛,程序的编写和硬件配置,不同PLC也不尽相同。但是道理总是万变不离其宗!
针对PLC的通讯技术,今天话题是PLC通过MODBUS协议和多台变频器通讯,欢迎大家积极分享你以前做过的案例。
活动参与需满足以下要求:
1、PLC,变频器品牌不限。要求使用MODBUS主从通讯。
2、截图上传硬件配置,参数设置(PLC和变频器参数设置)。
3、程序编写(也可以截图上传)。包括初始化、主从控制、轮询访问程序,报错程序。
4、通讯设计应注意事项。
奖励办法:
1、一等奖2人(图文并茂、案例完整分享),每人奖励100MP;
2、二等奖5人(基本符合活动要求案例),每人奖励50MP;
3、优秀参与奖10人,每人奖励200积分;
活动日期:
即日起(2020年3月23日——2020年4月30日)
参与方式:
1、跟帖参与(完整案例跟帖回复);
2、也可以另辟新帖参与,但必须把帖子链接跟帖回复。
楼主最近还看过
这是丹麦的一个空调正压控制系统截图程序为西门子1215C为主站,ABBACS580为从站,轮询6个变频器。程序参考西门子官方轮询程序。http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/S7-1200%E4%BE%8B%E7%A8%8B%E5%90%88%E9%9B%86/%E9%80%9A%E8%AE%AF/%E4%B8%B2%E5%8F%A3/ModbusRTU.html
下面介绍组态图片CM1241MODBUS RTU轮询模块
为MODBUS1241模块配置RTU485二线制9600波特率无校验8位数据位,停止位是2,停止位还需要一个地方设置。
以下是打开系统默认DB块设置停止位