欧姆龙变频器维修常见故障与原因 点击:548 | 回复:0



xinruihai

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2019年12月23日
发表于:2020-02-07 13:20:29
楼主

本文只对欧姆龙变频器维修故障及其原因做出说明,在了解这些知识之前,您有必要知道:欧姆龙变频器故障报警说明。

  欧姆龙变频器维修故障一:不能设定参数

  原因:

  一、虽然进行了键输入,但显示内容不改变

  1、被设定为不能写入参数

  2、在多功能输入中输入了禁止写入参数

  3、变频器正在运转过程中

  二、操作面板上无任何显示

  1、电源未接通

  2、操作面板损坏或变频器损坏

  故障二:电机不转动

  原因:

  一、即使从控制端子进行输入,电机也不转动(频率指令与设定值相同)

  1、运转指令未通过控制端子

  2、正转指令和反转指令两者都设定成ON

  3、在3 线顺序的设定中输入了2 线顺序(或者反过来)

  4、频率指令的值过低

  5、输入了多功能输入的运转指令切换

  6、变频器控制电路端子的布线出错

  二、即使从控制端子输入了,电机也不转动(频率指令与设定值不同,或者为零)

  1、频率指令的设定出错

  2、用多功能输入切换频率指令

  3、模拟输入(频率指令输入A1 端子)的输入特性不恰当

  三、加减速或连接负载时电机停止

  1、负荷过大

  四、电机仅朝一个方向转动

  1、选择了禁止反转

  欧姆龙变频器维修故障三:电机的转动方向反了过来

  原因:

  1、电机输出线布线错误

  2、选择了禁止反转

  故障四:电机的转矩出不来/ 加速时间慢

  原因:

  1、加速中失速防止电平过低

  2、运转中失速防止电平过低

  故障五:垂直轴负荷施加制动时下落

  原因:

  1、制动器顺序不良

  2、使用的制动器不合适

  欧姆龙变频器维修故障六:电机烧坏

  原因:

  1、负荷过大

  2、周围温度过高

  3、电机的相间耐压不足

  故障七:启动变频器时控制装置出现噪音/ AM收音机发出杂音

  原因:变频器的开关引起的干扰

  欧姆龙变频器维修故障八:变频器运转后漏电断路器动作

  原因:变频器漏电,这里值得注意的是,延长电缆线长度后泄漏电流会增加,一般每1m 电缆线约产生5mA 的泄漏电流。

 

  故障九:机械振动

  原因:

  一、机械轰鸣

  1、机械类的固有振动数与载波频率之间的共振

  2、机械类的固有振动数与变频器输出频率之间的共振

  二、电机振动过大,不正常转动

  1、电机输出缺相

  欧姆龙变频器维修故障十:变频器停止输出,但电机还在转动

  原因:停止时的直流制动不足

  故障十一:电机起动时检测出OV/ 失速

  原因:起动时的直流制动不足

  故障十二:输出频率上升不到指令的频率

  原因:

  1、频率指令值在跳跃频率的范围内

  2、超出频率指令的上限

  欧姆龙变频器维修故障十三:控制机器电源OFF时的一瞬间电机转动

  原因:迂回电流引起的误动作

 

如有施耐德Schneider、西门子SIEMENS、欧姆龙OMRON、发那科FANUC、

电路板维修及变频器维修的可联系:13922711805

Fox-mail:sale@x-rh.cn;如有侵权请联系删除