富士FRENIC-VP变频器说明 点击:432 | 回复:2



sunminzhong

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 6回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:511
  • 注册:2011年4月16日
发表于:2020-01-31 20:41:29
楼主

【J25 】泵控制运行动作选择

泵控制只有在使功能代码 J25 的设定和变频器内置的PID控制为有效(J01≠0)时才动作。

用 J25 选择变频器驱动固定方式·变频器驱动循环方式。

【J26 ~J29 】电机动作选择

在电机动作选择(J26~J29)中,可以进行所控制泵台数的设定,以及从泵控制系统中分离的设定。

另外,在电机动作选择(J26~J29)之外,通过数字输入的驱动许可指令,能够对泵控制有效或强制性切断进行切

换。

? 泵控制电机驱动许可指令『MEN1~MEN4』的分配(E01-E05、E98、E99=51、52、53、54)

各个电机通过所对应的电机动作选择(J26~J29)以及泵控制电机驱动许可指令『MEN1~MEN4』的输入,可以

进行下表所示的动作。