首页 上一页 1 2 下一页 尾页

谁有三菱FX3U和台达TD500变频器485通讯的程序 点击:1587 | 回复:32



谢宝炎

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:86
  • 历史总积分:236
  • 注册:2019年12月04日
发表于:2020-01-13 10:32:09
楼主
求助帖30分-未结帖

谁有三菱FX3U和台达TD500变频器485通讯的程序



楼主最近还看过



xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2020-01-13 10:35:32
1楼

论坛里有很多样例 http://bbs.gongkong.com/d/201305/500888_1.shtml

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:20:41
2楼


引用 xiexie1999 的回复内容: 论坛里有很多样例 http://bbs.gongkon...

-------------------------

居然是我以前发的一个帖子。呵呵

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:21:29
3楼


引用 xiexie1999 的回复内容: 论坛里有很多样例 http://bbs.gongkon...

-------------------------

不过还是要看楼主FX3U扩展的什么通信模块呢,扩展的通信模块不同,使用的通信指令也不同!


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:22:20
4楼

楼主,你扩展的是BD板的话,那么就要用到RS或者RS2指令了;

如果扩展的是ADP-MB模块的话,那么就可以使用ADPRW指令。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:23:07
5楼

另外,通信这块的要求你有没有?

比如想通过通信方式实现什么操作?

启动、停止、给定频率、读取参数

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:24:51
6楼

RS指令编程需要对通信协议报文格式熟悉,比如Modbus RTU或者Modbus ASCII协议;

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:25:19
7楼

如果使用ADPRW指令实现Modbus协议,那就容易多了。

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2020-01-13 11:26:42
8楼

对 还是要看是用BD板还是ADP

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:26:48
9楼

RS指令可参考FX系列微型可编程控制器用户手册通信篇之无协议通信功能篇(RS.RS2指令)

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2020-01-13 11:26:58
10楼


回复内容:

对: 关育谋 引用 xiexie1999 的回复内容: 论坛里有很多... 内容的回复!

-------------------------

在论坛上直接找的

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:27:59
11楼

ADPRW指令可参考FX3S.FX3G.FX3U系列微型可编程控制器用户手册Modbus通信篇

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:30:04
12楼


引用 关育谋 的回复内容: RS指令可参考FX系列微型可编程控制器用户手册通信篇之...

-------------------------

QQ图片20200113112904.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:30:28
13楼


引用 关育谋 的回复内容: ADPRW指令可参考FX3S.FX3G.FX3U系列微...

-------------------------

2.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:31:10
14楼

以上两本手册中就有RS指令、RS2指令、ADPRW指令的详细用法讲解,

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:33:10
15楼

RS指令动作功能:
3.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:34:22
16楼

RS2指令动作功能:
4.png

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:36:24
17楼

ADPRW指令动作功能:


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:41:11
18楼

使用RS指令、RS2指令实现Modbus RTU时需要CRC校验,我先把CRC校验子程序发你:


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:45:55
19楼

RS指令实现Modbus RTU主站例子提供给你:


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-13 11:49:35
20楼

ADPRW指令实现Modbus RTU主站例子:



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页