串口通信实例025:台达SA2和三菱FX3U串口通信 点击:663 | 回复:4



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-03 17:40:17
楼主

串口通信实例025:台达SA2和三菱FX3U串口通信


一、实例实现目的:

台达SA2的8路数字量输入X0~X7控制三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7。

二、通信连接:

1、台达SA2之COM2通信口端子含义:

A:即为RS485发送\接收+信号

B:即为RS485发送\接收-信号

2、三菱FX3U-485-BD端子含义:

SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号

SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号

3、通信连接:

台达SA2之COM2的A 接 三菱FX3U-485BD之SDA和RDA;

台达SA2之COM2的B 接 三菱FX3U-485BD之SDB和RDB。

三、台达SA2发送通信程序:

1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为0x02、结束符为0x03,8位通信模式:


2、输入处理程序,将台达8路输入转换为2个ASCII码保持至D1、D2里:


3、RS指令


4、定时发送:


四、三菱FX3U接收通信程序:

1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX、8位数据模式:


2、RS指令:


3、接收完成处理:


4、将接收到的最终有效数据送入三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7里:

五、通信程序图片提供下载:

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-03 17:40:31
1楼

六、通信测试:

硬件接线完成后,分别将台达SA2通信程序、三菱FX3U通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现台达SA2的8路数字量输入X0~X7控制三菱FX3U的8路数字量输出Y0~Y7。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-03 17:41:10
2楼

程序补充说明:
主站程序在台达SA2系列PLC测试通过;

从站程序在三菱FX3U系列PLC测试通过。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-03 17:41:58
3楼

主站程序稍加修改即可应用到台达其他系列PLC中;

从站程序稍加修改即可应用到三菱FX3S、FX3G系列PLC中。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-01-03 17:42:49
4楼

特别说明:最近将会持续分享不同品牌PLC单片机之间自定义协议串口通信,大家可以随时跟帖交流。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师