大家好,我有一台伺服系统设备,放在十几楼之上。经过检测,火线零线间的电压是233V正常,但是火线地线间的电压只有177V,零线地线间的电压有45V,说明实验室的地线对大地有电压。我猜想这是因为楼层太高,接地电阻过大并且楼中有漏电造成的,请问这种情况还要不要用地线呢?不用的话不能排走设备静电,用的话是不是有触电危险?求助大佬解答,谢谢。
yang20908
这不是你能解决的问题 要向你们客户反映 让土建单位去解决 严格来说 设备是不允许不接地的
李东泽
设备外壳都必须接地,为了安全
kitecrying
回复内容:这都是什么逻辑
对: IE5338 回复内容:对: yang20908 这不是你能解决的... 内容的回复!
-------------------------
xiexie1999
一般用电设备都需要正常的接地确保安全
刘岩利
正解只有找人改地线,别的都是旁门左道,只是在选择对人安全一点还是对设备安全一点而已。
回复内容:
对: kitecrying 回复内容:这都是什么逻辑对: IE5338 回复内容... 内容的回复!
地线对零电压超过45V 显然是土建接地措施没弄好 不信的化你可以查看一下相关标准 别乱喷 不是所有责任都说有设备供应商承担的
具体可参考GB50169-2016 里面对接地方式 接地电阻有详细的说明
请叫我王老湿
接地电阻有要求:设备接地电阻要求标准为4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好; 专门用于防止静电危害的接地系统,其接地电阻值不大于100MΩ。
这个电压人体可以感觉到,会有触电危险(>=36V)。如果实在不行,就自己做接地吧
不再让你孤单
仪器设备对零地电压要求较伺服设备高,零地电压高会造成信号偏移,还是找土建方检查接地端子箱是否有问题。实在不行推荐自己做接地。
谢谢大家的解答,问题已解决,另外接了一个接地良好的地线!
对: 日月飞峰 谢谢大家的解答,问题已解决,另外接了一个接地良好的地线! 内容的回复!
接地是安全最重要的保证,还有不能接到现场供水管道或者消防管道上充当地线,必须专门接地
张振方SD
找一下物业管理,接地铜排连接有松动,或者接地电阻不合格,不是用户所能解决的
江山永固
需要接地,但必须处理好地线带电问题,防止安全事故!
skyhu123123
首先地线肯定是要接上的。为什么有火花,有几种可能,感应电动势,比如变频器,伺服之内的高频电器件。还有就是有火线短路,地线要把他带走,然后火线地线短路间有接触电阻,不够造成空开跳闸。
对: 请叫我王老湿 回复内容:对: 日月飞峰 谢谢大家的解答,问题已解决... 内容的回复!
请问不能接到管道上又是为什么呢?
Smile-lyc
赠人玫瑰,手留余香。
感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。
针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。
孤独的永恒
还是要先处理好接地