震荡无聊
我这里需要的是三菱5U通过485接口跟台达A2伺服链接,读取绝对值编码器的当前位置,我听别人说MOUBUS比较方便,有哪位大哥可以指点一下。
关育谋
三菱FX5U本体集成485口,并且支持Modbus RTU协议,可以使用ADPRW指令实现!
另外,该台达伺服也支持Modbus RTU协议,所以三菱FX5U是可以和它实现通信的。
xiexie1999
回复内容:
对: 关育谋 三菱FX5U本体集成485口,并且支持Modbus R... 内容的回复!
-------------------------
ADPRW指令本体485口不支持吧?
墨轩cc
硬件软件都是支持的,但是MODBUS通讯好像有延时,不知道实时性怎么样
引用 xiexie1999 的回复内容: 回复内容:对: 关育谋 三菱FX5U本体集成485口...
三菱FX5U本体485通信口也是支持ADPRW指令,当然版本要达到。
对: 关育谋 引用 xiexie1999 的回复内容: 回复内容:对... 内容的回复!
--------------------
什么版本支持?
引用 xiexie1999 的回复内容: 回复内容:对: 关育谋 引用 xiexie1999 ...
现在市面上的5U本体485口都应该支持ADPRW指令的!
好的 有时间要去试试
引用 关育谋 的回复内容: 引用 xiexie1999 的回复内容: 回复内容:对...
能给我发一份基础的例子程序吗?
对: 震荡无聊 引用 关育谋 的回复内容: 引用 xiexie1999... 内容的回复!
什么例子 回复里面都有了
引用 xiexie1999 的回复内容: 回复内容:对: 震荡无聊 引用 关育谋 的回复内容:...
那就是设置好,触发ADPRW指令就好了嘛
对: 震荡无聊 引用 xiexie1999 的回复内容: 回复内容:对... 内容的回复!
是的 用ADPRW 读写就可以
ZLF929604864
不错,不错,值得学习一下。。。
实践出真知!
引用 震荡无聊 的回复内容: 引用 xiexie1999 的回复内容: 回复内容:对...
对!截图其实基本都包括了,设置好,然后触发ADPRW指令即可对从站实现读和写操作。
对: 关育谋 引用 震荡无聊 的回复内容: 引用 xiexie199... 内容的回复!
赵大尉
共同进步,一起努力
引用 赵大尉 的回复内容: 共同进步,一起努力
您对这个有问题也可以在这里跟帖。