🔥เฉินหยวน🔥遠
求大神帮忙看看是什么问题,要怎么去处理,谢谢了。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
林春胜
3#BUS从站通信无法建立,检查BUS电缆合模块。
求大神帮忙看看是什么问题,要怎么去处理,谢谢了
有没有人知道是什么问题呀?急,在线等
请叫我王老湿
估计是通信线没有插好或者松了
乖乖小笨熊
DP总线运行1-3年后就会发生接头松动接触不良——后果你已经看到了!!
我现在是把涉及DP总线的玩意全部打入黑名单:因为DP总线就是最大的垃圾
镶蓝旗
DP总线的插头要经常检查,拧紧接线螺丝,感觉西门子总线连接插头有些单薄,原来使用美国Modicon的PLC的总线插头就很牢固。
桂海涛
看看线有没有接触不良,或者弯折,有可能电缆质量也不行。
axiao43
估计我是委外 不知道的
回复内容:
对: 林春胜 3#BUS从站通信无法建立,检查BUS电缆合模块。 内容的回复!
-------------------------
可以了,DP头坏了,换了就可以了,谢谢了!
对: 请叫我王老湿 估计是通信线没有插好或者松了 内容的回复!
谢谢!!老湿哥!
对: 乖乖小笨熊 DP总线运行1-3年后就会发生接头松动接触不良——后果... 内容的回复!
不是我做的项目,是公司一个老项目,现在我也不会采用这中通讯模式
skyboyloveyou
组态部分重新编译下载下,再不行就看看线路
IE5338
检查下通讯线,估计DP接头做的不良
Smile-lyc
赠人玫瑰,手留余香。
感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。
针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。
啊你有
从站掉线引起的中断stop
300没仔细研究过,1200和1500博图里从站或者模拟量之类模块掉线都会生成一种中断,掉线后cpu变成stop
jitao_0001
学到了一招,感觉很有用的样子。话说接头外观看得出来有问题么?