西门子315-2DP运行途中突然跳停BF灯报警 点击:1366 | 回复:17



🔥เฉินหยวน🔥遠

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 68回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2441
  • 注册:2019年5月23日
发表于:2019-11-19 13:13:58
楼主
求助帖30分-已结帖

求大神帮忙看看是什么问题,要怎么去处理,谢谢了。

1分不嫌少!



林春胜

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 71回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:2877
  • 注册:2018年12月16日
发表于:2019-11-19 15:54:52
1楼

3#BUS从站通信无法建立,检查BUS电缆合模块。

🔥เฉินหยวน🔥遠

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 68回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2441
  • 注册:2019年5月23日
发表于:2019-11-19 13:15:22
2楼

求大神帮忙看看是什么问题,要怎么去处理,谢谢了

🔥เฉินหยวน🔥遠

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 68回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2441
  • 注册:2019年5月23日
发表于:2019-11-19 14:30:16
3楼

有没有人知道是什么问题呀?急,在线等

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-11-19 16:34:59
4楼

估计是通信线没有插好或者松了

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2019-11-19 17:26:43
5楼

DP总线运行1-3年后就会发生接头松动接触不良——后果你已经看到了!!

我现在是把涉及DP总线的玩意全部打入黑名单:因为DP总线就是最大的垃圾

镶蓝旗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2019年11月20日
发表于:2019-11-20 11:40:11
6楼

DP总线的插头要经常检查,拧紧接线螺丝,感觉西门子总线连接插头有些单薄,原来使用美国Modicon的PLC的总线插头就很牢固。

桂海涛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2019年8月16日
发表于:2019-11-20 13:51:56
7楼

看看线有没有接触不良,或者弯折,有可能电缆质量也不行。

axiao43

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2018年12月17日
发表于:2019-11-20 16:47:40
8楼

估计我是委外 不知道的

🔥เฉินหยวน🔥遠

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 68回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2441
  • 注册:2019年5月23日
发表于:2019-11-20 19:25:54
9楼


回复内容:

对: 林春胜 3#BUS从站通信无法建立,检查BUS电缆合模块。 内容的回复!

-------------------------

可以了,DP头坏了,换了就可以了,谢谢了!

🔥เฉินหยวน🔥遠

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 68回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2441
  • 注册:2019年5月23日
发表于:2019-11-20 19:26:50
10楼


回复内容:

对: 请叫我王老湿 估计是通信线没有插好或者松了 内容的回复!

-------------------------

谢谢!!老湿哥!

🔥เฉินหยวน🔥遠

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 68回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:2441
  • 注册:2019年5月23日
发表于:2019-11-20 19:28:08
11楼


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 DP总线运行1-3年后就会发生接头松动接触不良——后果... 内容的回复!

-------------------------

不是我做的项目,是公司一个老项目,现在我也不会采用这中通讯模式

skyboyloveyou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2011年12月27日
发表于:2019-11-21 10:28:53
12楼

组态部分重新编译下载下,再不行就看看线路

IE5338

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-11-22 14:01:20
13楼

检查下通讯线,估计DP接头做的不良

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-01-04 14:34:45
14楼

赠人玫瑰,手留余香。

感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。

针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。


啊你有

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2020-02-01 17:40:26
15楼

从站掉线引起的中断stop

啊你有

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2020-02-01 17:42:58
16楼

300没仔细研究过,1200和1500博图里从站或者模拟量之类模块掉线都会生成一种中断,掉线后cpu变成stop

jitao_0001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 75回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:85
  • 注册:2010年1月16日
发表于:2020-02-02 15:39:00
17楼

学到了一招,感觉很有用的样子。话说接头外观看得出来有问题么?



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师