林斌123456 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-已结帖 发表于:2019-08-07 17:12:39 楼主

5.5KW誉强G7系列变频器,输出端不接电机没问题。 接上电机,频率最多只能上到8HZ左右就上去,时间长了就报警,故障代码OL2---电机过载。   有没有办法设置哪些参数能让频率升上去。   目前把加速时间调长了,转矩提升百分比也加大了。  还有没有什么相关参数能影响到频率上升。

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

你猜你猜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-07 17:22:25 1楼
 

你看看使用手册

  回复 引用 举报
sky2018 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-07 17:43:14 2楼
 

过载了,也就说超电流吧,选用大上档变频器试试。


  回复 引用 举报
xiexie1999 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-07 17:56:44 3楼
 

电机过载?换功率大的吧

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-07 19:31:12 4楼
 

楼主电机是多大,变频器是多大的,另外电机是空载,还是带载

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-07 20:30:18 5楼
 

如果负载太大,建议加个减速机,如果空载运作都正常,那就主要查查负载端,首先排查一下结构有没有问题(造成堵转情况)

  回复 引用 举报
竹叶三—王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-07 21:18:25 6楼
 

这个情况我遇到过。机械设计不合理。跟电气没有关系。让机械人员重新考虑结构和计算负载。

  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-08 10:25:31 7楼
 

变频器在启动后,频率按设定曲线上升时,当检测到输出电流接近设定电流时,频率就不在增加了,过一定时间保护动作,频率降为零,输出报警信息--过载。

如果不怕变频器损坏,可以把电机额定电流设大,电机能正常运转。但是,电机电流会很大,有损坏变频器的可能。

  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-08 10:41:51 8楼
 

我遇到的是:一台45KW电机,变频器驱动。启动后就出现跟你一样的情况,频率只到12Hz就不升了。把显示切换到电流,再启动,电流显示102A,超过额定电流很多了,然后显示过载。开始我就怀疑甲方主轴装配有毛病,他们不承认。我改电机参数设置后再启动,电机能启动了,电流一直超过100A,运转几分钟电机已经有明显的温升,从而证明了主轴的毛病。装配调整后再启动,电流40多。

都是甲方的东西才敢这么干,不这么做也说服不了甲方。

  回复 引用 举报
GKstudying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-08 13:54:22 9楼
 

报警故障应对策略

image.png

  回复 引用 举报
fryday 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-09 09:13:19 10楼
 

没有面板吗,面板给定频率,空载试一下

  回复 引用 举报
mr_nice_guy 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-09 11:55:04 11楼
 

这种情况我也碰到过,我记得变频器好像是

ABB的ACS510,故障原因就是七楼描述的那样。

  回复 引用 举报
林斌123456 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-09 16:21:11 12楼
 


回复内容:

对: GKstudying 报警故障应对策略 内容的回复!

-------------------------

变频器上是这样写的。 是电机配小了。

  回复 引用 举报