当前位置:
昆仑通态触摸屏连接松下PLC
回复 | 人气 | 打印
小榴莲 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-已结帖 发表于:2019-08-06 09:53:14 楼主

各位早上好。遇见一个问题,希望有知道的大神帮忙协助一下。本人使用昆仑通态触摸屏和松下PLC连接,发现触摸屏的数据可以发送到PLC,但是PLC中的数据无法发送到触摸屏?举个例子,触摸屏中做一个输入框,连接变量DT1,触摸屏中输入100,PLC中DT1立刻变为100,但是在PLC中给DT1赋值10,触摸屏中显示依旧是100。有哪位大神知道什么问题帮忙解答一下,谢谢。现在触摸屏中所有的连接几乎都出现这种问题。在线,急。。。。。。

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

xiexie1999 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-06 10:39:00 1楼
 

是不是数据类型不对?

  回复 引用 举报
left-handed 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-06 10:56:48 2楼
 

最好把程序发出来,大家帮你看看,单凭描述都在猜。

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-06 10:58:15 3楼
 

是不是触摸屏地址偏移量参数设置问题?没看到图片也是猜测

  回复 引用 举报
小榴莲 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-06 11:04:09 4楼
 


回复内容:

对: xiexie1999 是不是数据类型不对? 内容的回复!

-------------------------

谢谢大家 已经解决了

  回复 引用 举报
小榴莲 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-06 11:04:24 5楼
 


回复内容:

对: left-handed 最好把程序发出来,大家帮你看看,单凭描述都在猜。 内容的回复!

-------------------------

谢谢大家 已经解决了

  回复 引用 举报
小榴莲 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-06 11:04:38 6楼
 


回复内容:

对: 请叫我王老湿 是不是触摸屏地址偏移量参数设置问题?没看到图片也是猜测 内容的回复!

-------------------------

谢谢大家 已经解决了

  回复 引用 举报
qmlabcd 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-07 00:35:00 7楼
 

感谢分享,正困惑中,谢谢让我

  回复 引用 举报
GKstudying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-08 09:14:21 8楼
 

楼主是如何解决的,分享下

  回复 引用 举报
青岛黄工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-09 13:17:54 9楼
 

回复内容:

对: GKstudying 楼主是如何解决的,分享下 内容的回复!

-------------------------

数据类型,读,写,可读可写,他应该没选可读可写。

  回复 引用 举报
小榴莲 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-16 17:30:21 10楼
 


回复内容:

对: GKstudying 楼主是如何解决的,分享下 内容的回复!

-------------------------

昆仑通态的通讯连接报警了,导致不能收到PLC发送的数据

  回复 引用 举报