v90pn接线 点击:2136 | 回复:8



财brother

    
  • 精华:0帖
  • 求助:42帖
  • 帖子:44帖 | 38回
  • 年度积分:691
  • 历史总积分:744
  • 注册:2019年7月05日
发表于:2019-07-16 15:42:09
楼主
求助帖50分-已结帖

这个电源是伺服电源还是要外接,如果我的光电开关为npn共阳接法是接6还是7

1分不嫌少!



郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2019-07-16 16:00:56
1楼

上个图纸过来。看看,电源尽量采用外接电源。西门子的PLC的输出的高电平输出的,共阳极,

财brother

  • 精华:0帖
  • 求助:42帖
  • 帖子:44帖 | 38回
  • 年度积分:691
  • 历史总积分:744
  • 注册:2019年7月05日
发表于:2019-07-16 16:12:41
2楼

QQ图片20190716153613.png这是图,我应该接plc然后再接驱动器还是直接驱动器

郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2019-07-16 16:44:50
3楼


回复内容:

对: 财brother 这是图,我应该接plc然后再接驱动器还是直接驱动器 内容的回复!

-------------------------

你 是怎么控制。脉冲控制吗还是。。电源需外接,

财brother

  • 精华:0帖
  • 求助:42帖
  • 帖子:44帖 | 38回
  • 年度积分:691
  • 历史总积分:744
  • 注册:2019年7月05日
发表于:2019-07-16 16:47:30
4楼

回复内容:

对: 郭远林 回复内容:对: 财brother  这是图,我应该接p... 内容的回复!

-------------------------

我是pn,光电开关该接plc然后再接驱动器还是直接驱动器

w731920670

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2016年9月05日
发表于:2019-07-16 16:58:54
5楼

先看看  学习下,谢谢楼主

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-07-16 18:06:38
6楼

V90 PN的IO端子就只有20芯,所以有时为了省事,这个信号都可以省略不用接线,只要把原点接到PLC输入,然后直接启用程序里面软限位即可。但是有时为了防止参数设置错误,我们会把极限位接入端子,如果你是NPN信号传感器,6,7接入高电平,6,7是短接在一起的,然后极限位接入DI即可,到时候再V-ASSISTANT软件进行DI分配功能

image.png

Lasermade

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 327回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37408
  • 注册:2017年9月19日
发表于:2019-07-16 21:27:45
7楼

楼上说的很清楚,V90PN的一般IO都不用接线了,省去不少事情,没必要接线,IO这根线也可以节省

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-08-22 15:01:21
8楼

谢诸位大佬积极答疑,同时也希望求助者能够在得到满意答案后积极结贴发放自己设置的积分奖励,如果没有得到满意答案,自己努力下获取解决方案,也不妨分享到您的求助帖下面。资源分享一起进步哦


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师