我只知道ABB机器人可以设置安全区域,输出一个DO给到外部设备,怎么实现外部plc输出信号给机器人禁止机器人进入设定区域,人为手动遥杆移动机器人也不可进入设定区域。
发那科机器人有这个功能。当时做了一个发那科机器人焊接的项目,手动示教程序时外部轴变位机没有夹住工件。失误将变位机倒下来焊接工件,工件直接倒在地上把示教器的线给压断了还差点砸到脚,后面设置了干涉区域,卡爪夹住工件的传感器没有到位禁止变位机倒下来焊接,解决了这个问题。
ABB机器人怎么实现这个功能。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
请叫我王老湿
机器人的大佬出来帮帮楼主回答一下
xiexie1999
可以直接联系ABB
李东泽
这个自动情况可以实现机器人不能进入禁止机器人进入设定区域,我们管他叫干涉区,但是这个是PLC实现的,你说手动这个根本无法实现。
止 水
先用机器人建立一个安全区域,然后在PLC采用一个IO 输出给机器人,机器人安全区里配置这个IO位干涉区输入型号,有信号就可以进入这个安全区域,没有这个信号,机器人就在安全区域外面等待
回复内容:
对: 李东泽 这个自动情况可以实现机器人不能进入禁止机器人进入设定区... 内容的回复!
-------------------------
发那科机器人可以。ABB机器人不知道能不能,所以向大家求助。
但你自动只是在移动指令前加等待条件指令。跳过等待条件指令机器人还是可以执行下面的指令。ABB只有设置安全区域,进入安全区域后置为一个DO信号给外部设备。但没有指令或者函数来指定外部的DI信号限制机器人移动到某个区域。发那科机器人可以双向干涉。
对: 止 水 先用机器人建立一个安全区域,然后在PLC采用一个IO ... 内容的回复!
视乎找到了解决办法,再设置一个中断。使进入安全区域后触发中断,中断程序添加stop指令。
视乎找到了解决办法,再设置一个中断。使进入安全区域后加上外部输入信号一起触发中断,中断程序添加stop指令。
对: 死在工控 回复内容:对: 止 水 先用机器人建立一个安全区域,... 内容的回复!
那就行
熊强力
首先在ABB控制器里面建立一个安全区,在进去安全区之前加一个PLC的DO做判断条件,当条件满足的时候安全区自然就起作用了。
宛如白纸
ABB怎么设置安全区
对: 熊强力 首先在ABB控制器里面建立一个安全区,在进去安全区之前... 内容的回复!
Smile-lyc
谢诸位大佬积极答疑,同时也希望求助者能够在得到满意答案后积极结贴发放自己设置的积分奖励,如果没有得到满意答案,自己努力下获取解决方案,也不妨分享到您的求助帖下面。资源分享一起进步哦
qxq4171
首先要确定你买的机器人有没有配世界域这个选项,有就可以,没有就只能用中断了