五五wu
我手头上有台PLC的FX1N,发现有自带电源的24v和0v,这个和电源的正负极有什么区别么,接线可以随意接么
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
Mars-chan
没什么大的区别,但是不能混接到一起。那样会没有反应。不同的源
请叫我王老湿
最好不要混接,一个是外部提供的24V,一个是内部提供的24V,内部24V驱动能力不会太大,所以才需要外部提供
江西独步
请教下,不都是内部提供的24V电源吗?
回复内容:
对: 请叫我王老湿 最好不要混接,一个是外部提供的24V,一个是内部提供的... 内容的回复!
-------------------------
一颗小小草
自带电源的24v和0v?
你就认为这个就是PLC提供给我们的一个独立的直流电源,不过它的容量有限,一般很小,具体多少就要查看CPU的参数了。注意容量后用法与外部我们自己购买的电源一样的用法。
李东泽
正负极不能接错,如果接错,严重的会造成PLC损坏,轻则PLC电源保护,
不建议使用PLC内部电源
建议使用PLC外部电源接线
一般驱动继电器类似的负载,就使用外部开关电源与输出形成回路,驱动能力强,PLC内部电源毕竟容量有限,如果是少量两三个模拟量信号电源,建议使用PLC输出的电源供电,比较纯净,干扰小。
谢谢你的爱1999
可以外接24V和0V
华学
PLC24v电流小,德电源跟住自己机台使用电量而购买
西子湖畔的晨练者
找个手册自己看一下不就清楚了。
beartang
PLC自带电源容量较小,如果负载不大,可以直接用这个电源。外部电源可以省了。若都要用,两个电源负极连在一起。
郭远林
还是不要接,以防止短路造成损坏,接个外部电源,一定加保护。这样做到万无一失,避免不必要的损坏
See You
个人建议还是用外部的好,负载多的时候内部电源会不够用。所以还是直接用外加电源。但是你要考虑同源,不同源的话就是两个独立的个体
杨杨杨123
三菱FX1N
自带电源:DC24v
外部电源:DC24V
区别:1。PLC自身的电源,电流较小,负载大了的话会损坏PLC,一般情况下不会使用自带的电源,做测试的时候,可以使用,比如接一个24V的LED灯珠,按键灯这些可以使用。
2。外度电源,电流较大,可以带大负载的东西,比较中间继电器,电子阀,控制交流接触器。
接线:不可以共用
乖乖小笨熊
一般PLC自带电源用于PLC本体的输入点做电源,输出电源采用外加电源
xuqiulei
内部电源只能接少量的传感器负载,多了要用外接电源
Smile-lyc
感谢诸位大师积极答疑,同时也希望求助楼主在得到满意答案以后或自己已经找到问题解决方案以后,跟自己帖子分享经验,如果是积分悬赏求助,请及时结贴发放积分奖励。