影响流量测量值最常见的两个因素是压力和温度,为了使流量的测量值更加接近实际值,需要对流量“进补”,把温度和压力的影响因素考虑进去,对流量的测量值进行修正补偿,从而得到更加准确的测量值,这就是我们通常所说的“温压补偿”。

 

PKS系统里,专门设计了用于流量补偿的功能块,如下所示:





顶部的F管脚用于连接补偿前的流量测量值

底部的PV值是补偿后的、准确的流量测量值

左边的管脚用于连接参与补偿的变量的测量值,用几个就连接几个,其他空着,比如我们的温压补偿,就只使用P管脚和T管脚,把参与补偿的温度测量值连接到T管脚上,压力测量值连接到P管脚上。如下图所示:




流量补偿功能块里补偿系数的计算公式为:

2.PNG

适用于蒸汽和气体。