pks流量补偿组态 点击:558 | 回复:0



robingsion

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2019-04-03 06:52:03
楼主



 

影响流量测量值最常见的两个因素是压力和温度,为了使流量的测量值更加接近实际值,需要对流量“进补”,把温度和压力的影响因素考虑进去,对流量的测量值进行修正补偿,从而得到更加准确的测量值,这就是我们通常所说的“温压补偿”。

 

PKS系统里,专门设计了用于流量补偿的功能块,如下所示:





顶部的F管脚用于连接补偿前的流量测量值

底部的PV值是补偿后的、准确的流量测量值

左边的管脚用于连接参与补偿的变量的测量值,用几个就连接几个,其他空着,比如我们的温压补偿,就只使用P管脚和T管脚,把参与补偿的温度测量值连接到T管脚上,压力测量值连接到P管脚上。如下图所示:




流量补偿功能块里补偿系数的计算公式为:

2.PNG

适用于蒸汽和气体。


1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师