SIS安全仪表系统安全认证问题
IEC61508/IEC61511的发布,对sis安全控制系统在过程工业领域的应用有划时代的意义。首先,将SIS安全仪表系统的各种特定应用,例如是ESD安全联锁/紧急停车系统(ESD属于SIS的一部分。SIS包括现场仪表、逻辑解决器、执行机构三部分,常规的ESD系统只是SIS的逻辑解决器这部分。)、FGS、BMS、HIPPS…都统一到SIS安全仪表系统的概念下;其次,提出了SIL安全认证为指针,基于绩效饿可靠性评估标准;再者,以 生命周期的构架,规定了各阶段的技术活动和功能安全管理活动。这样SIS安全认证的应用形成了一套完整的体系,包括:设计理念和设计方法、仪表设备选型准入原则(基于经验使用和IEC61508符合性认证)、系统硬件配置和软件组态编程规则、系统集成、安装和调试、运行和维护,以及功能安全评估与审计等。
SIS安全仪表系统在功能和规范上有诸多要求在安全认证上也是如此,如TUV和SIL认证,TUV属于德国莱茵认证,产品取得TUV 标志认证,表明该产品已经通过TUV 南德或TUV莱茵独立的测试和工厂审查,证明该产品满足相关欧洲或国际标准的安全要求。TUV 标志在欧洲乃至全球受到生产厂商和各国认证机构的广泛认可;
SIL英文全称:Safety integrity Level——安全完整性等级,是新引进的标准,SIL认证,国际上公认的一种功能安全认证,是根据国际电工委员会IEC颁布的功能安全标准IEC 61508(已转化为国标GB/T 20438归口标委会SAC/TC124/SC10)中对相关产品进行考核的认证的要求。需要做SIL认证的产品,都是使用可能对人、环境或财产造成较高危害的场合,考核的主要目的也是,不能因为产品本身的功能问题,引起人员的伤害、环境污染和财产损失。
现在国内化工企业对于SIL或者TUV基本上是一无所知,导致了安监局让做安全系统的时候手忙脚乱,根本不知在哪里入手;
大多数设计院也对安全认证一知半解,甚至对于SIS安全仪表系统的概念都是朦朦胧胧,更不要说能够理解SIS安全仪表系统和ESD安全联锁/紧急停车系统的区别在哪里;
几乎所有自动化系统集成商对安全系统的完全没有概念,当业主需要做安全系统的时候,就把自动化集成商网罗起来,但是最后的结果是,有的厂商方案是DCS、有的是PLC、有的是继电器、有的是手动结合自动,总之是五花八门应有尽有;
我公司(四川瞭望)对所有危化工艺SIS安全仪表系统/ESD安全联锁(紧急停车)系统实行:安全评估——设计(出具带化工甲级资质盖章蓝图)——现场仪表——系统成套——工程实施——竣工验收——辅助企业配合安监局及相关部门验收,全程实施交钥匙工程!