发表于:2004-04-11 10:30:00
1楼
各位前辈是不愿分享了!
■300X系统接入HART仪表,仪表型号:罗斯蒙特3051系列,仪表数量:88台,信号88点。 要求:1)300X采集4-20毫安88点;2)HART协议仪表参与设备管理。该如何配置?
使用SP313卡采集4-20毫安信号,再增加SP351模块(HART和设备管理功能,具体参见SP351说明书和JX-300X选型)。
(TOP)
■300X系统与西门子S7-200实现通讯,是否可行?
可行,且已在多项工程案例中得到成功应用。利用S7-200的自由通信口(Freeport),用SP244卡可实现与S7-200的通讯。通讯可采用自定义协议或MODBUS协议。采用自定义协议,对方PLC中需程序实现按此协议的串行通讯;SP244卡中也需编写相应的的通讯程序。采用MODBUS协议,这样与SP244通信更简单,不过,MODBUS协议实现(S7-200)需用户编程S7-200(见S7-200说明书)。
(TOP)
■系统主控卡出现经常性故障灯闪烁,并重新起动,导致所有卡件通讯故障,经历数秒后一般能恢复正常。
故障原因为主控卡机笼供电电压过低,导致主控卡不能正常工作,电压上去后,主控卡恢复了正常工作。建议在系统所处电网供电电压波动较大时需采用UPS供电以保证系统正常运行。
(TOP)
■SP313上某一信号点显示不正确
可能是卡件配电跳线的配置和实际的信号情况不相符合,请检查信号相应通道的配电跳线是否正确配置。
(TOP)
■SP316某一信号点显示不准
可能是调换了模块却未修改组态中的量程(即更换了现场仪表类型却末修改相应I/O点的组态)。
(TOP)
■编译时始终提示程序(SCX或图形化)有错误
没有软件狗情况下,系统处于演示状态,无法打开SCX语言编辑软件进入相应的编辑环境,因而无法产生正确的编译文件,加上软件狗,就可以进行编译了。
(TOP)
■系统重启后,控制站许多卡件均闪红灯,下载组态后,现象消失。
可能是主控卡的后备锂电池(电压3.6V)失效,它的作用是用于断电情况下保护主控制卡SRAM的数据(包括组态信息、控制算法等)。可用万用表测量后备锂电池的电压,如果偏移3.6V较大,需更换电池;若电压约3.6V,锂电池是正常的,就要分析其他原因了。
希望大家都来参与! 好吗?