安全栅型号信号类型IN+IN-IN-OUT+OUT-
MTL5575热电偶31
1211
MTL5575热电阻3411211
MTL5575配合的ICC312(信号有源)一进二出89


MTL5541S液位压力21
1112
MTL5541S配合的ICC312(信号无源)一进二出78


MTL5544(一个输入时,短接1,6.)一进二出24
98
MTL5546AO1211
21
MTL5516CDI21
1112
KFD2-UT2-EX1热电阻31287
KFD2-UT2-EX1热电偶12
87
KFD2-STC4-EX1液位压力F13
87







MTL5521(ESD)DO安全栅21






























RU2S继电器DI1413
59
RU2S继电器DO1413
59