如何整定PID参数 点击:1871 | 回复:15



Adny

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-03-22 16:27:00
楼主
说明
调节系统投自动:往往在控制方案确定后,最关键的是P、I、D参数如何整定
在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证一个闭环调节系统必须是负反馈,即Ko*Kv*Kc >0,
调节对象Ko:阀门、执行器开大,测量PV增加,则Ko>0;反之,则Ko<0;
调节阀门Kv:伐门正作用(气开、电开),则Kv>0;伐门反作用(气关、电关),则Kv<0;
Ko、Kv的正负由工艺对象和生产安全决定,根据Ko、Kv的正负和Ko*Kv*Kc >0,我们可以确定Kc的正负,
调节器Kc:若Kc>0,则调节器为反作用;若Kc<0,则调节器为正作用;软件组态中要设置正确。
在整定调节系统的P、I、D参数前,要保证测量准确、阀门动作灵活;
在整定调节系统的P、I、D参数时,打好招呼,要求用户工艺操作密切注意生产运行状况,确保安全生产;
在整定调节系统的P、I、D参数时,先投自动后串级,先投副环后主环,副环粗主环细,改变给定值SP或输出值OP,给出一个工艺允许的阶跃信号,观察测量值PV变化和趋势图,不断修定PID参数,往往反复几次,直至平稳控制。
二、经验PID整定参数
   对介质为流体(气体、液体)情况,经验PID整定参数参考如下,(在出所前最好在软件组态中要设置好,到现场再细调或不动):
对流量调节(F):一般P=120~200%,I=50~100S,D=0S;对防喘振系统:一般P=120~200%,I=20~40S,D=15~40 S;
对压力调节(P):一般P=120~180%,I=50~100S,D=0S;对放空系统:一般P=80~160%,I=20~60S,D=15~40S;
对液位调节(L):1]、大个容器(直径4米、高2米以上塔罐):一般P=80~120%,I=200~900S,D=0S;
                   2]、中个容器(直径2--4米、高1.5--2米塔罐):一般P=100~160%,I=80~400S,D=0S;
                   3]、小个容器(直径2米、高1.5米以下塔罐):一般P=120~300%,I=60~200S,D=0S;
对温度调节(T):一般P=120~260%,I=50~200S,D=20~60S;

上述参数是经验性的东西,不是绝对的。另外实际中,有时一个调节系统工艺过程对象或阀门(定位器)存在问题,也能靠改变PID参数予以克服,使自动投入。投自动需要耐心观察、不断修正。实践中能否投入自动,最关键的是阀门(定位器)、执行器好用,动作灵活。
在一个串级调节系统(例如:有2个调节器)中,整个内环(副调,其Ko*Kv*Kc >0)相当于主环的Kv,它始终为正。
PID参数整定的结果:观察曲线,一般为一阶衰减特性即可(当然理论上为二阶衰减特性)。
以上为我个人经验之见,如大家有更好的见解和经验或异议,可与我交流。


楼主最近还看过



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2006-03-22 17:40:00
1楼

tigeryan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2006-03-22 18:50:00
2楼
好文章,值得一读!

zhjm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2004年4月12日
发表于:2006-03-29 22:34:00
3楼
说的很好,我的经验:对流量:P=40-100%,I=10-30S,D=0,对压力:P=30-150,I=30-120S,D=0,

$$$$$

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2004年8月03日
发表于:2006-03-30 09:15:00
4楼
说的不错,顶一下

jjq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 1390回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1859
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-03-30 09:38:00
5楼
        参数整定找最佳,从小到大顺序查
    先是比例后积分,最后再把微分加
    曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
    曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
    曲线偏离回复慢,积分时间往下降
    曲线波动周期长,积分时间再加长
    曲线振荡频率快,先把微分降下来
    动差大来波动慢。微分时间应加长
    理想曲线两个波,前高后低4比1
    一看二调多分析,调节质量不会低
    您有什么好方法, 跟贴上来比比看!

孤独的歌者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2006-03-30 22:32:00
6楼
好文章,鼎

sj58926

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2001年10月24日
发表于:2006-03-31 13:32:00
7楼
好文章,鼎

知者智者达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2006-03-31 21:25:00
8楼

Adny

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-04-01 11:41:00
9楼
好,PID的整定是要很常时间的观察才能调试稳定的。

3051s

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2004年6月06日
发表于:2006-05-08 18:09:00
10楼
好,PID的整定是要很常时间的观察才能调试稳定的

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-05-09 08:40:00
11楼


匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-05-09 08:40:00
12楼


化蝶梁

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 144回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:984
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2006-05-09 13:07:00
13楼
hao   ye  

韩国哲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2006-05-12 12:58:00
14楼
   在PID参数进行整定时如果能够有理论的方法确定PID参数当然是最理想的方法,但是在实际的应用中,更多的是通过凑试法来确定PID的参数。
   增大比例系数P一般将加快系统的响应,在有静差的情况下有利于减小静差,但是过大的比例系数会使系统有比较大的超调,并产生振荡,使稳定性变坏。
   增大积分时间I有利于减小超调,减小振荡,使系统的稳定性增加,但是系统静差消除时间变长。
   增大微分时间D有利于加快系统的响应速度,使系统超调量减小,稳定性增加,但系统对扰动的抑制能力减弱。
在凑试时,可参考以上参数对系统控制过程的影响趋势,对参数调整实行先比例、后积分,再微分的整定步骤。
   首先整定比例部分。将比例参数由小变大,并观察相应的系统响应,直至得到反应快、超调小的响应曲线。如果系统没有静差或静差已经小到允许范围内,并且对响应曲线已经满意,则只需要比例调节器即可。
   如果在比例调节的基础上系统的静差不能满足设计要求,则必须加入积分环节。在整定时先将积分时间设定到一个比较大的值,然后将已经调节好的比例系数略为缩小(一般缩小为原值的0.8),然后减小积分时间,使得系统在保持良好动态性能的情况下,静差得到消除。在此过程中,可根据系统的响应曲线的好坏反复改变比例系数和积分时间,以期得到满意的控制过程和整定参数。
   如果在上述调整过程中对系统的动态过程反复调整还不能得到满意的结果,则可以加入微分环节。首先把微分时间D设置为0,在上述基础上逐渐增加微分时间,同时相应的改变比例系数和积分时间,逐步凑试,直至得到满意的调节效果。

韩国哲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
