pdengong
新项目盘接电缆有一芯不通??这个怎么查找?
地板下的电缆都是没有剥皮的。怎么就接地了
楼主最近还看过
银光人生—华
如果有备用电缆,就使用备用电缆。
李纯绪
电缆质量不好呗,敷设前测量就会避免了。
研讨会宣传员_3259
新项目盘接电缆有一芯不通
这是两种故障状态:第一种是断线了。第二种是绝缘破坏。
电缆在使用前都是需要测试的,测试没问题的话才进行铺设,不然的话费工费时还不能保证质量。
pceveryday
用备用 的线吧,没有备用就用屏蔽线
15230430566
顶顶顶顶顶。。。。。。。。。。。。。。
帅
很明显线在中间有被压折的,导致其中那根线断了,并连到外面凯了吧。检查一下中途有没有压的很重的,再看看哪根线有没多余备用的,用备用的。没备用的只能找到断线处剪开重接了或者换整根线了。放电缆如果沒事先测一下只能这样了。
平常心心常平
在布线中有这个问题很正常,请多放点备用线,使用备用的吧