新项目盘接电缆有一芯不通 点击:2261 | 回复:7



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2016-05-06 07:40:53
楼主

新项目盘接电缆有一芯不通??
这个怎么查找?

地板下的电缆都是没有剥皮的。怎么就接地了



楼主最近还看过



银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2016-05-06 08:05:07
1楼

如果有备用电缆,就使用备用电缆。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-05-06 08:48:10
2楼

电缆质量不好呗,敷设前测量就会避免了。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-05-06 09:13:36
3楼

新项目盘接电缆有一芯不通

地板下的电缆都是没有剥皮的。怎么就接地了

这是两种故障状态:第一种是断线了。第二种是绝缘破坏。

电缆在使用前都是需要测试的,测试没问题的话才进行铺设,不然的话费工费时还不能保证质量。

pceveryday

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2012年2月29日
发表于:2016-05-06 12:36:17
4楼

用备用 的线吧,没有备用就用屏蔽线

15230430566

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:19帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2015年1月26日
发表于:2016-05-06 13:27:22
5楼

顶顶顶顶顶。。。。。。。。。。。。。。

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2016年4月21日
发表于:2016-05-06 16:05:05
6楼

很明显线在中间有被压折的,导致其中那根线断了,并连到外面凯了吧。检查一下中途有没有压的很重的,再看看哪根线有没多余备用的,用备用的。没备用的只能找到断线处剪开重接了或者换整根线了。放电缆如果沒事先测一下只能这样了。

平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2016-08-01 15:35:00
7楼

在布线中有这个问题很正常,请多放点备用线,使用备用的吧