DCS控制室的其它要求 点击:1986 | 回复:1



孙岩军

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:250帖 | 490回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16645
  • 注册:2004年11月26日
发表于:2009-02-21 13:38:13
楼主
5. 
5.1
采光与照明
5.1.1 控制室应以人工照明为主。
5.1.2 距地面0.8m 工作面上不同区域照度标准值(lx),应符合下列要求:操作室为300、
机柜室为500、一般区域为300。
5.1.3 灯具的选择与布置应符合下列要求:照明灯具宜用荧光灯;光源不应对显示屏幕直
射和产生炫光;灯具的布置宜为暗装、吸顶、格栅式,可以按区域或按组分别设置
开关以适应不同照明的需要。
5.1.4 必须设置事故应急照明系统,照度标准值宜为30~50 lx。
5.2
通风和空气调节
5.2.1 控制室窗户应该具有良好的密封性。
5.2.2 在特定情况下,为防止易燃、易爆、腐蚀性气体及灰尘等进入控制室,可采用清洁
空气的正压通风系统,控制室内压力不应低于25Pa。
5.3
室内结构
5.3.1 机柜室地面宜采用防静电活动地板,操作室地面可采用水磨石地面:
1) 活动地板平均负荷,操作室和机柜室不应小于5000N/m2;
2) 活动地板下方的基础地面宜为水磨石地面;
3) 活动地板离基础地面高度宜为300~800mm;
4) 基础地面应高于室外地面300mm 以上。当操作室位于可能散发相对密度大于0.75
的可燃气体或可蒸汽的装置区时,基础地面应高于室外地面600mm 以上。
接地电阻≤4Ω
噪声
射频电磁场辐射
5W(27-300MHz)步话机,1.5m 距离不影
响工作
在电磁条件严酷(包
括多雷区和强雷区的
雷击)的情况下,控
制室的墙、地面和顶
面连同金属门窗应进
行金属屏蔽并接地
工频磁场≤100A/m
振动
连续振动
幅度:<0. 5mm(1~14Hz)
加速度:1m/s2
短暂振动
幅度:<5mm(1~7Hz)
加速度:<5m/s2(7~100Hz)
大气压力86-108KPa
第4页共5页
5.3.2 采用活动地板时,操作站(台)和机柜应固定在型钢制作的支撑架上,该支撑架应
固定在基础地面上。
5.3.3 采用水磨石地面时,操作站(台)应通过地脚螺钉或其它预埋件的方式固定。
5.4
进线方式和室内电缆敷设
5.4.1 控制室进线宜采用架空进线方式,当受条件限制或采用抗爆结构设计时,也可采用
地沟进线:
1) 电缆架空敷设时,穿墙或穿楼板的孔洞必须进行密封处理;
2) 地沟进线时,电缆沟室内沟底标高应高于室外沟底标高300mm 以上,入口处和墙
孔洞必须进行密封处理,室外沟底应有泄水措施。
5.4.2 操作室采用水磨石地面时,电缆应在电缆沟内敷设,对电源电缆应采取隔离措施。
5.4.3 操作室采用活动地板时,进入活动地板下的电缆应在基础地面上敷设:
1) 信号电缆与电源电缆分开,避免平行敷设,若不能避免平行敷设时,应采取隔离措
施;
2) 信号电缆与电源电缆垂直相交时,电源电缆应放置于汇线槽内。
5.5
安全保护
5.5.1 控制室内应设置火灾自动报警装置,必要时应能自动切断空调系统进风阀和空调装
置电源。
5.5.2 控制室内应设置消防措施。
5.5.3 控制室可能出现可燃气体或有毒气体时,应设置相应的检测报警器。
5.6
通讯
5.6.1 控制室可按需要设置电话、扩音对讲系统和无线通讯系统。



whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2009-02-22 10:56:30
1楼
控制室的环境一定要符合厂家的要求。