台达脉冲完成标志位到底是什么? 点击:13077 | 回复:15



yuaiyang1994

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2015年12月11日
发表于:2018-10-05 18:35:23
楼主
求助帖50分-已结帖

找了好多手册   说啥的都有    实物又不在手上   第一次用台达   型号是DVP32ES200T

想问问大家  

这个PLC是四个脉冲口吧?俩高速,俩低速

是Y0/Y1/Y2/Y3吗?

他们的完成标志位分别是什么?   M1029吗?还有其他的吗

当前发送的脉冲寄存分别在那个寄存器呢?





Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-10-05 20:35:33
1楼

EH2/SV/EH3/SV2 主机Y0、Y1 脉冲输出完毕后,M1029 会被设置为On,
Y2、Y3 脉冲输出完毕后,M1030 会被设置为On,EH2/SV 主机,Y4、Y5
脉冲输出完毕后,M1036 会被设置为On,Y6、Y7 脉冲输出完毕后,M1037
会被设置为On。PLSY、PLSR 指令Off 时,则M1029、M1030、M1036、
M1037 变为Off。当下一次再启动该指令时,M1029、M1030、M1036、M1037
又变成Off,完毕后又变On。

EH2/SV/EH3/SV2 主机API 155 DABSR、 API 156 ZRN、API 158 DRVI、API 159
DRVA:
?? EH2/SV/EH3/SV2 主机,所设置的第一组输出Y0、Y1 脉冲数发送完毕时,
M1029=On,第二组输出Y2、Y3 脉冲数发送完毕时,M1030=On。
?? EH2/SV 主机,第三组输出Y4、Y5 脉冲数发送完毕时,M1036=On,第四
组输出Y6、Y7 脉冲数发送完毕时,M1037=On。
当下一次再启动该指令时,M1029 或M1030 又变成Off,完毕后又变On


wtg5077389

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:43帖 | 746回
  • 年度积分:1615
  • 历史总积分:7273
  • 注册:2009年12月07日
发表于:2018-10-05 23:22:55
2楼

用特殊寄存器也可以得到对应的输出脉冲,进行控制输出!

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2018-10-06 11:46:59
3楼

其实在台达PLC编程软件帮助目录下可以查看

image.png

yuaiyang1994

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2015年12月11日
发表于:2018-10-06 19:35:57
4楼


回复内容:

对: Smile-lyc EH2/SV/EH3/SV2 主机Y0、Y1 脉冲输出... 内容的回复!

-------------------------

ES2系列  和EH2一样吗?我在手册找不到ES2

永夜凡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 208回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:256
  • 注册:2012年5月10日
发表于:2018-10-12 16:11:53
5楼

新手来看看,哈哈,好东西大家来分享


陈某And

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 95回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:363
  • 注册:2018年2月24日
发表于:2018-10-23 23:21:53
6楼

台达就是这样,写的手册有时候含糊不清,有时候真的分不清楚他表达的是什么意思,要一个一个去测试才能知道

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-11-19 08:41:02
7楼

赠人玫瑰,手留余香。

亲们在获得疑惑解答后,请及时结贴发放积分奖励。同时建议把解决问题经验跟帖更新分享。

真正做到互帮互助,共同进步,永不停步!


leiua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2017年1月08日
发表于:2018-12-05 20:21:40
8楼

这个完成标志说人话就是:脉冲输出完毕后,M1029只给一次开关信号。就像上学时老师点名,只应一声“到”就不再出响了!有个大胆想法利用这声“到'做很多事!

犹豫不是我的个性

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2016年12月25日
发表于:2019-08-28 15:27:21
9楼

我试了一下,台达的EH3通道(Y4,Y5)M1036 不起作用,需要前辈们指导指导!image.png

犹豫不是我的个性

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2016年12月25日
发表于:2019-08-28 16:24:01
10楼

找到解决办法了,給花盘原位一个信号就可以,给完后,LD  M1036会正常,个人这样解决的。

wang_hu_hi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2015年12月18日
发表于:2019-09-07 18:42:42
11楼

ES2系列  和EH2不一样,具体的定义有点区别

wwdx2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2015年1月06日
发表于:2019-11-04 20:52:37
12楼


引用 犹豫不是我的个性 的回复内容: 找到解决办法了,給花盘原位一个信号就可以,给完后,LD...

-------------------------

看看怎么解决的

李植岩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2019年8月25日
发表于:2019-12-24 07:02:30
13楼

具体的定义有点区别

我想找个老婆

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2014年6月11日
发表于:2020-02-26 15:49:13
14楼

M1029 会被设置为On

幼儿园中班

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 390回
  • 年度积分:53
  • 历史总积分:1459
  • 注册:2013年12月08日
发表于:2024-03-18 16:43:08
15楼

引用 "请叫我王老湿" 的回复,发表在3楼
        内容: 其实在台达PLC编程软件帮助目录下可以查看