三菱ZCP指令问题 点击:244 | 回复:1



浙EA

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1041
  • 注册:2001年10月14日
发表于:2018-08-05 11:17:48
楼主

微信图片_20180805111219.png

T0不接通时应该是ZCP指令不工作,怎么输出M102还保持上一次检测的状态,请问怎么去解决




miss you

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2018年8月19日
发表于:2018-08-19 18:37:25
1楼

ZCP区间比较指令.png不会自己清零,要另外传送K0进去