DMC-C640速度模式下怎么控制松下伺服电机 点击:1198 | 回复:3



涂途

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:11帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:377
  • 注册:2016年12月23日
发表于:2018-07-27 17:09:24
楼主
求助帖30分-已结帖

C640与松下伺服A6连接.png

按照如上接线,控制器(DMC-C640)和驱动器(A6)都设置为速度模式,电机就是动不了,

位置模式电机是可以动的,请大神帮助。


1分不嫌少!



刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 8240回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2018-07-27 17:39:28
1楼

c640不是galil的标准产品,是由一家代理商定制开发的特殊控制器。为保护定制产品的代理商,galil也不会对外提供其技术资料。

关于c640的应用细节,请您还是咨询您的供应商比较靠谱。下面提供一些建议,只是基于galil一般产品的功能,对于c640不一定适用。

问题是出在控制器上 、伺服驱动器上,还是两者的匹配上,这个都还不好说。从控制器这边,可以检查的方向有(以下均以A轴为例子) 

1、检查有可能限制电机动作的保护性参数设置

输入OE0;TL0.5;KP1;KI0;KD0,然后再试一下,但是注意,因为关闭了保护功能,电机可能飞车,一定确保电机没有连接负载。

2、输出指令电压的硬件是否正常

断开与驱动器的连接,向控制器输入指令KP0;KI0;KD0;OE0;TL9.9;OF0;SHA,检查输出指令电压是否为0V,然后输入OF5、OF-5等数值,并测量指令电压是否与设置数值基本一致。

如果做了步骤一电机会动,那么就是很可能就是重新调整参数的问题。

如果执行了第二步,电压测量数值正常,那么控制卡这边硬件没有问题,要查线或者查驱动器的问题。如果电压测量不正常,那么就是控制器硬件故障。


重复一遍,以上内容是基于一般GALIL控制器的功能提出的,而c640并非一般控制器,上面的内容不一定适用,确保靠谱的方法还是咨询您的供应商。


涂途

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:11帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:377
  • 注册:2016年12月23日
发表于:2018-07-28 12:09:54
2楼

回复内容:

对:刘岩利 c640不是galil的标准产品,是由一家代理商定制开发的特殊控制器。为保护定制产品的代理商,galil也不会对外提供其技术资料。关于c640的应用细节,请您还是咨询您的供应商比较靠谱。下面提供一些建议,只是基于galil一般产品的功能,对于c640不一定适用。问题是出在控制器上 、伺服驱动器上,还是两者的匹配上,这个都还不好说。从控制器这边,可以检查的方向有(以下均以A轴为例子) 1、检查有可能限制电机动作的保护性参数设置输入OE0;TL0.5;KP1;KI0;KD0,然后再试一下,但是注意,因为关闭了保护功能,电机可能飞车,一定确保电机没有连接负载。2、输出指令电压的硬件是否正常断开与驱动器的连接,向控制器输入指令KP0;KI0;KD0;OE0;TL9.9;OF0;SHA,检查输出指令电压是否为0V,然后输入OF5、OF-5等数值,并测量指令电压是否与设置数值基本一致。多谢刘工,问题已经找到了,是伺服驱动器与控制器不匹配。

龙哥专治机气人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:628
  • 注册:2017年8月24日
发表于:2018-08-02 11:35:26
3楼

这个厉害  刘工专业度很高   赞一个  