分拣站位置说明 点击:105 | 回复:1



PLC军团长

    
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2018-07-23 14:51:07
楼主

1.三菱系统

当原程序不能正常判断出料的属性时候,请运行该分拣站位置测试子程序程序,检测该的位置。在测试前,先按钮SB2清零高速计数脉冲数。清零完成,点动SB1低速到达属性检测处,使光纤对准料芯中心点偏后1-2mm处,记录下该位置脉冲数,赋值给(D110D111)。

  1. 推料槽123的位置脉冲分别存储在(D114D115)、(D118D119)、(D122

    D123)。在联机情况下分别实验50HZ40HZ,各属性料是否能正常进入各料槽。当料不能正常推入料槽的时候,需要修改以上提到的参数。说明:10个脉冲≈2.7mm

    2.西门子系统

    当原程序不能正常判断出料的属性时候,请运行该分拣站位置测试子程序程序,检测该的位置。在测试前,先按钮SB2清零高速计数脉冲数。清零完成,点动SB1低速到达属性检测处,使光纤对准料芯中心点偏后1-2mm处,记录下该位置脉冲数,赋值给VD10

  2. 推料槽123的位置脉冲分别存储在VD14VD18VD22。在联机情况下分别实验50HZ40HZ,各属性料是否能正常进入各料槽。当料不能正常推入料槽的时候,需要修改以上提到的参数。说明:40个脉冲≈2.7mm

     