基于Lab VIEW8.6 的 VFTO特快瞬态过电压实验研究平台
互感器传递过电压检测技术是在实验室进行VFTO的产生、控制、测量和传递工作的初步;进行互感器传递过电压检测的必要条件如下:
5.1)符合标准要求的试验发生器
B类冲击波试验发生器适用于安装在气体绝缘金属封闭式组合电器(GIS)中的互感器。
简易式WYJB型冲击波发生器原理图及波形見图5。
图5 简易式WYJB型冲击波发生器原理图及波形
A类冲击波试验发生器适用空气绝缘关的互感器。简易式WYJA型冲击波发生器及波形見图6。
图6简易式WYJA型冲击波发生器及波形
基于Lab VIEW 8.6的高电压毫微秒冲击电压发生器设计平台,研制的简易式WYJB型冲击波发生器和简易式WYJA型冲击波发生器,符合GB 20840.1-2010标准要求。
5.2)互感器传递过电压测量
5.2.1 )高电压毫微秒冲击波测量
高电压毫微秒冲击波测量可采用示波器和采集卡,但都需利用Lab VIEW开发数字冲击测量系统如图7所示。
图7数字冲击测量系统
5.2.2)高电压毫微秒冲击波形处理
采用最小二乘法拟合,来实现;其原理如图8所示。
图8 最小二乘法拟合原理图
冲击电压波形处理波形拟合程序前面板如图9,图中红线为实侧波形而蓝线为标准定义波形。
图9冲击波形处理波形拟合程序前面板
5.3)二次电压测量
由于传递电压(U2)应在开路的二次端子上测量,通过50Ω同轴电缆连接输入阻抗为50 Ω且带宽不低于100MHz示波器读取峰值。这一条件下,示波器的允许电压为5V;为解决这一难点,提出WYJ式测量标定法不仅提高信噪比,而保证示波器使用安全。
5.4) 一次和二次电压计量、朔源和建标
互感器传递过电压检测中一次和二次电压计量、朔源和建标,可采GB/T 16896.1-2005标准要求;基于Lab VIEW8.6高电压毫微秒冲击电压发生器的设计平台,具有满足上述标准的试验发生器和数字冲击测量系统。
楼主最近还看过