基于Lab VIEW8.6的雷电冲击数字测量系统试验现场
对10kV电压互感器进行雷电冲击试验现场的照片如图9,
上图为试验现场布置,下图为控制室的雷电冲击数字测量系统
图9 10kV电压互感器进行雷电冲击试验现场照片
现场试验分别进行了单次试验和十次重复试验,波形如图10和图11。
图10 10kV电压互感器进行雷电冲击单次试验结果
图11 10kV电压互感器进行雷电冲击十次重复试验结果
从图10中可以看出单次测量的雷电冲击波,无论波形特征,波前时间,波尾时间均符合GBT 16927.1-2011要求;而图11中是相同条件下十次测量得的电压值,可以看出十次产生的雷电冲击波幅值在75.2-75.9kV之间,波前时间在.98到11.0μs(T1)之间,波尾时间49.2-50.5μs(T2)。十次重复测量的标准不确定度小于2%。
楼主最近还看过