基于海为PLC及海为C7触摸屏通信控制台达变频器

       PLC型号:T16S2T

       触摸屏型号:C7

       通信方式:1、PLC~~触摸屏  以太网

                         2、PLC~~变频器  RS-485 MODBUS


一、实验内容:运用Modbus网络实现由触摸屏下达指令,PLC来控制变频器启动、停止功能。


二、触摸屏变量表

      


三、触摸屏主画面


四、PLC程序


 

五、PLC元件注释表

 

六、变频器参数


七、整体结构


八、局部特写


 

注:PLC及触摸屏源程序见附件!

        本人资历尚欠,如有问题,请各位大神指出!

        QQ:1649739144

1分不嫌少!



董小姐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 169回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:1571
  • 注册:2013年7月15日
发表于:2017-12-02 16:37:53
1楼

楼主不错 这么快都用上了海为C屏 可以远程上下载程序 和手机APP监控了

A进无止境

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2017年11月21日
发表于:2018-04-14 09:41:55
2楼
学习了好多东西了,感谢好心人了。