有一个机柜,使用几年后,出现偶发某个接触器一动作系统就复位的情况,就是找不到原因,这次终于找到了,吓了一跳,原来是空开的问题,感觉这就是空开的设计缺陷呀!
直到这个空开缺相,拆下空开才发现, 一排的空开全部都或轻或重的有这个问题,第5图,那个烧断了的黄铜固定管就是罪魁祸首。看图7,黄铜固定管与灭弧罩下的岛弧片靠得太近,并且还留了个缺口,这是什么意思?最后一张灭弧罩能看出短路烧的痕迹,这可是会导致空开进线端短路的情况呀!
再看了几个其他品牌的空开,发现也采用了相似的这种结构,所以我觉得都可能引起这种短路情况发生。
大家如何看待?
楼主最近还看过
回复内容:
对: 欣欣向荣-1 微型断路器电流选择不当,太小,当启动运行后双金属片保护... 内容的回复!
电流选择不当的问题不存在。电机电流1.32A,断路器4A,D型曲线。
热保护的双金属片导致触头处于似合非合的状态也不存在。脱扣机构是瞬动的,不存在临界点,动触头的压力不会受影响。
拉弧短路应该引起足够重视。这个问题导致的短路相当于是在断路器的上方,必须依靠上级开关来保护!一个断路器分断了下级短路却导致自身短路,造成更大的短路电流,这是无法接受的。
最严重的问题是,这个断路器所发生的问题,通过那根黄铜固定管导致并排安装的多个断路器发生同样的问题。并且这问题除非拆下断路器,你根本还不容易发现潜在的危险,很严重了。