伺服插上IO控制线就报编码器故障 点击:310 | 回复:1



陈琪900101

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2012年8月09日
发表于:2017-09-26 21:49:43
楼主

  各位大神,如标题所示,我用的是施耐德LXM23D伺服,3KW。伺服运动模式是内部任务模式,通过PLC的IO点来控制伺服走位置。

  我只要插上IO控制线插头就马上或者一会儿就报编码器故障,我不插上一点事儿都没有。IO控制线一插上的话,PLC读到伺服Ready信号就会使能,我刚开始怀疑是使能引起的伺服编码器线干扰而导致的编码器故障,但是我不插IO控制线,用软件来给使能信号,它又没问题。

  现在我将IO线从线槽里抽出来了,单独悬空着接,插上IO插头基本又没编码器故障。我实在搞不清楚为什么伺服的IO控制线能引起编码器故障?  


  我这个伺服是3相220V的,用的电子变压器功率还不到3KW,大神们觉得问题出在哪里???? 感谢,找到根本原因了微信红包感谢。



楼主最近还看过



机器人软件

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2010年4月11日
发表于:2019-12-24 11:02:51
1楼

兄弟,水平很高啊


热门招聘