各位大神,如标题所示,我用的是施耐德LXM23D伺服,3KW。伺服运动模式是内部任务模式,通过PLC的IO点来控制伺服走位置。
我只要插上IO控制线插头就马上或者一会儿就报编码器故障,我不插上一点事儿都没有。IO控制线一插上的话,PLC读到伺服Ready信号就会使能,我刚开始怀疑是使能引起的伺服编码器线干扰而导致的编码器故障,但是我不插IO控制线,用软件来给使能信号,它又没问题。
现在我将IO线从线槽里抽出来了,单独悬空着接,插上IO插头基本又没编码器故障。我实在搞不清楚为什么伺服的IO控制线能引起编码器故障?
我这个伺服是3相220V的,用的电子变压器功率还不到3KW,大神们觉得问题出在哪里???? 感谢,找到根本原因了微信红包感谢。