​三菱变频器FR-D720S-0.4K上电就跳闸 点击:884 | 回复:10



ggk

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:828
  • 注册:2007年10月27日
发表于:2017-09-13 23:18:46
楼主
求助帖100分-未结帖

三菱变频器FR-D720S-0.4K-CHT,是一个单相220V供电的变频器,可是一接上220V市电,总电源就跳闸,已经用万用表测量变频器输入端无短路,请问是什么原因呢?




学以致用88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 95回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:829
  • 注册:2013年12月14日
发表于:2017-09-14 07:37:38
1楼

电源开关不要用漏电的!!

山水折腾

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2014年12月15日
发表于:2017-09-14 08:53:56
2楼

可以看下各输入,输出端子与+极、负极、接地端的电阻值。

谢谢你的爱1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2017-09-14 10:49:13
3楼

变频器供电直接经过漏电开关?

f海阔天空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2017年1月24日
发表于:2017-09-15 09:18:32
4楼
  1. 有无漏电保护错接

  2. 变频器有无故障,接线及设备内部有无碰地  

  3. 220电源有无故障可能

hawkia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2011年6月29日
发表于:2017-09-15 14:58:30
5楼

变频器是否接地

是否选择漏保,漏保规格是否合适

诗仙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 78回
  • 年度积分:287
  • 历史总积分:412
  • 注册:2006年3月12日
发表于:2017-09-15 21:24:12
6楼

变频器有无故障,不要选用带漏电保护的断路器,断路器的通断电流

小雅敲敲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2017年9月18日
发表于:2017-09-18 13:31:45
7楼

查看变频器是否接了地线

菜鸟两个

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2017年9月17日
发表于:2017-09-18 22:16:24
8楼

断电重启试试 

zwj13812330707

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2011年9月29日
发表于:2017-09-20 09:38:22
9楼

不用漏电,学习学习!

善良的小兔子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2017年2月09日
发表于:2017-09-27 22:59:50
10楼

看供电端是不是用的漏电断路器,及查下有没正确接地