我用FX3U的plc+FX3U-1PG,PGO-接LZR,PGO+接LZ,程序运行参数H8000,伺服是MR-JE-40A,PA-13设为210,好像回原点能停下来,原点位置也挺准的,有人说1PG只能接收集电极开路信号,接不了差动输出,我也看资料上PGO都是接P15R和OP的,不知我这接法是否有问题?请指教




火炎111

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2015年7月09日
发表于:2017-08-19 11:59:48
1楼

已查资料,确实要接P15R和OP

火炎111

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2015年7月09日
发表于:2017-08-28 16:39:26
2楼

LG接24V-,PGO+接24V+,PGO-接OP