我用FX3U的plc+FX3U-1PG,PGO-接LZR,PGO+接LZ,程序运行参数H8000,伺服是MR-JE-40A,PA-13设为210,好像回原点能停下来,原点位置也挺准的,有人说1PG只能接收集电极开路信号,接不了差动输出,我也看资料上PGO都是接P15R和OP的,不知我这接法是否有问题?请指教
已查资料,确实要接P15R和OP
LG接24V-,PGO+接24V+,PGO-接OP