Smile-lyc
我设置了保持范围 第一次我设置的时候用了 VW 和VD 区, 可是诡异的是 我把V725.0置位后 PLC重新上电,这个位还为1不复位, 然后我又重新设置了保持范围这次只用了VB,这样设置后PLC重新上电后V725.0不在保持,请问是不是我设置的有问题? 两次设置方法请看下面图片。
这样设置V725.0就不会保持,可是这样设置对我想保持的VD VW区的数据有没有影响?
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
竹叶三—王者之师
问题出在VD200 440这个地方。