ABB LST400超声波液位计设置流程
1、按下SCROLL键,出现5000用▲▼键将数值调到5159,按下ENTER键确认。
2、进入参数设置画面,按下▲,选择LEVEL然后按ENTER键确认。
3、继续按ENTER键,到第二行单位设置位置,设置Meter,按ENTER键确认。
4、按下ENTER后进入EMPTY DISTANCE参数,设置从传感器头部到液位最底部的距离,设置好后按下ENTER键确认。
5、按下ENTER键后进入SPAN参数,设置量程,此量程对应4-20mA输出。到此设置结束,按下RUN键回到显示界面。
注意:如果设置有问题可以用SCROLL键切换到第二页,找到FACTORY RESET项,用▲▼选择YES,按下ENTER恢复出厂设置后再重新设置。
仪表的外壳接地,探头的屏蔽线一定要接牢靠,如果连接松动可能造成液位计不能使用。
在选型的时候一定要根据工艺要求选择合适的量程,不要认为量程越大就越好,我们在使用中定的全是15米量程的液位计,结果在测量液位比较小的地方就遇到了问题,大量程的液位计要求盲区也同样要大,如果盲区过小可能造成液位计无法使用的问题。