使用LJ72GF15-T2现场网络起始模块的更换步骤
三菱L系列CC-Link IE现场网络起始模块LJ72GF15-T2-CM 的更换步骤如下实例所示:
1、通过GX Works2 的“Read from PLC(可编程控制器读取)”,将起始模块中写入的参数读取到GX Works2的工程中。
   [Online(在线)]=>[Read from PLC(可编程控制器读取)]
2、将GX Works2与主站相连接,通过CC-Link IE现场网络诊断停止起始模块的数据链接。
3、通过CC-Link IE现场网络诊断将起始模块设置为暂时出错无效站。
4、对起始模块进行更换。
   
5、更换后的起始模块未设置站号的情况下,将GX Works2 与主站相连接,通过CC-Link IE现场网络诊断对起始模块进行站号设置。

   [Diagnostics(诊断)]=>[CC-Link IE Field Diagnostics(CC IE Field 诊断)]=>在“Network Status 网络状态”中选择未设置站号的起始模块=>"Station No,Setting..."(站号设置)按钮