海为以太网功能连载(2)与上位机组态、触摸屏通讯教程
首先我们确定下PLC的以太网参数,PLC联机:
然后可以再在线PLC窗口看到PLC的通讯参数。
这边介绍下海为出产默认的参数是:
192.168.1.111
255.255.255.0
192.168.1.1
如何修改以太网参数到公司的局域网同一个网段,大家可以查看上一篇文章链接:
http://bbs.gongkong.com/d/201701/704042_1.shtml
接下来介绍:
1、与海为云组态软件通讯
设备选择以太网(TCP IP),在参数中设置如下即可:
接下来就是建立变量,
最后做好画面,就可以仿真运行了。
2、与组态王软件通讯(用到莫迪康的modbusTCP )
在设备中新建:
选择modbusTCP ,然后下一步;
下一步
下一步,填入地址:
192.168.0.37:502 1/50
然后都是下一步,直到结束。
建立变量V0
Y0
M0
最后建立画面,设置变量即可通讯上了。
以下是PLC的modbus通讯地址代码表,可以在编程软件附录中查看。
海为PLC以太网口可以连接多个上位机,所以可以用编程软件验证V0的值,在线监控如下:
3、与维纶触摸屏通讯示例
在维纶触摸屏得设备属性中,找到“Xiamen Haiwell”并且选择以太网
IP参数设置:
最后点击确定:
最后新建原件,并且在线模拟即可。
监控刚才得V0值