首页 上一页 1 2 下一页 尾页

1-8号设备依次循环工作,可以任意停止(退出循环)任意个剩下未停止的继续循环工作 点击:1477 | 回复:28



directionsense

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1611
  • 注册:2012年2月29日
发表于:2017-04-01 23:05:23
楼主

具体是这样的:

 一共八个过滤器,需要顺序启动,1-8号工作,用户可以任意停止(退出循环不工作)某几个(1-7个都会)过滤器,未停止的需要依次的顺序工作    正常时候是1-8号顺序工作,循环,,当用户需要停止其中的任意多少个都行   剩下的在依次顺序工作    我现在的问题就是  当用户需要停止其中的任意多少个都行   剩下的在依次顺序工作  这里实现不了了   难道需要罗列出来有多少种停止过滤器的方案么?我用的是1200PLC  哪位大神能给予我帮助啊   可以给他发WX红包!TEL:13331165083 WX同号




楼主最近还看过



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1928帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2017-04-08 10:26:00
21楼

看来

回复内容:

对: dayagaozhou 我曾经用台达PLC做过这种程序,只要在控制柜上每个过滤... 内容的回复!

看来这样的案例还真不少。

ycc377

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年4月17日
发表于:2017-04-17 01:27:47
22楼

回复内容:

对:我是一颗小小草 楼主:我感觉这个简单化就是1~8一个顺序模型。你停止不希望启动的过滤器,PLC可以提前知道的啊!按照1~8顺序启动,碰到不能启动的(相当于启动回路断开)立即按照顺序执行下一个启动,如果下一个正常启动,就执行启动程序……不知道我理解的对不。     内容的回复:

思路是对的,最好实现的办法

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:335297
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2017-04-20 15:37:48
23楼

这个很简单的,你只需要在实际输出Q前面加一个常闭点,当用户选择屏蔽某一个时,直接断开常闭点即可,如果还不太懂或者没有搞出来,可以加我QQ648161171,备注:1-8顺序启动程序

tings--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:344
  • 注册:2011年3月08日
发表于:2017-04-24 10:18:57
24楼

这个很简单的,你只需要知道哪个不启动,然后跳转就好了。。

laojian1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2015年9月15日
发表于:2017-05-05 00:15:20
25楼

回复内容:

对:乖乖小笨熊 这个真的简单:但是西门子在中国行贿870亿美金导致中国贪腐无处不在,俺拒绝任何西门子产品     内容的回复:

这个数据不知道你从那里获得的。据报道三菱送的少点,765千亿日元,但是他们送情妇之类,这个就太过分了。欧姆龙据说没有送,但是数据造假,偷税漏税,也挺可耻的

635715193

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 168回
  • 年度积分:80
  • 历史总积分:608
  • 注册:2014年6月05日
发表于:2017-05-17 17:34:07
26楼

Network 1 

LD     SM0.0

MOVW   0, VW12

MOVD   &VB20, LD10

Network 2 


LD     SM0.0

FOR    LW0, 0, 7

AENO

ITB    LW0, LB3

Network 3 

LD     SM0.0

MOVB   MB0, VB0

SRB    VB0, LB3

A      V0.0

INCW   VW12

MOVB   LB3, *LD10

INCD   LD10

Network 4 

NEXT

Network 5 

LD     M1.0

O      C0

EU

MOVD   &VB20, LD20

Network 6 

LD     SM0.5

LPS

A      M1.0

EU

INCD   LD20

LPP

MOVB   1, VB50

SLB    VB50, *LD20

Network 7 

LD     SM0.0

AW=    VW12, 0

ON     M1.0

MOVB   0, VB50

Network 8 

LD     SM0.0

A      M1.0

MOVW   VW12, VW14

Network 9 

LD     SM0.5

LD     C0

EU

LD     M1.0

EU

OLD

CTU    C0, VW14

Network 10 

LD     C0

EU

MOVD   &VB20, LD20

西门子smart写的,仅供参考

熊熊548

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 1132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1298
  • 注册:2008年2月07日
发表于:2017-05-20 16:12:24
27楼

这个程序应该好做,不知道楼主弄出来没有,

chenliang_gk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2011年8月03日
发表于:2017-06-02 10:36:10
28楼

设备启动的间隔时间有什么要求呢


热门招聘