F740/840报OL故障 点击:376 | 回复:1



赵明Z

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2016年9月20日
发表于:2017-03-11 23:54:21
楼主

 两台变频器控制两台风机,风机1运行后由于风机1吹向风机2,致使2反转(速度不确定),此时启动变频器2带动风机2,启动时变频2会报OL(过电流)    
请问这种情况有什么好的办法解决 ?




楼主最近还看过



tyq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2016年8月04日
发表于:2017-03-27 21:13:31
1楼

应该是2的启动方向和变频1启动的方向相反,2启动在低频时电机定子上的电阻的影响致使输出力矩小于额定【频率】时的力矩。反转相当于加了很大的载,可设置功能参数,转速追踪在启动,这样可以避免过载。