楼主最近还看过
尊敬的客户: 分子16777216 您想负载侧多少个脉冲转一圈,分母就设多少,再乘以1000/23。 ---------------------------------------------------------------------- 上海市黄浦区万荣路700号D2幢 TEL: 4008213680 FAX:021-53852008 MAIL:customer@yaskawa.com.cn 周一~周五 (节假日除外) 9:00~11:30 ; 12:30~16:30
您好!
安川电机客户咨询中心
<受理时间>
安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn
----------------------------------------------------------------------
伺服驱动器设置参数:编码器24位¶1.Pn00B.2=1(三相电源输入改为单相电源输入)¶2.Pn000.1=1(控制方式选择:位置控制脉冲序列指令)¶3.脉冲指令输入信号的形态设定通过Pn200.0设定:0(板卡需要跳线JP3,JP4跳线2,3共阳极输出,接线方式不变)¶4.电子齿轮数的设定:Pn20E(分子16777216),Pn210(分母). ¶5.Pn50A.1=0,从CN1/40输入S-ON信号(出厂设定),Pn50A.1=7 SON信号一直有效。¶6.Pn000.0切换电机旋转方向,0=正向(出厂设置),1=反向¶注:伺服没有ON,电机是不会转动的,将参数Pn50A改为8170(原出厂初设值2110)¶7.伺服电机在没有收到脉冲指令发生抖动现象处理办法:可以通过修改参数Pn170.2(设置Level值变小)和通过修改参数Pn170.3将Mode值设小。¶8.伺服电机锁定信号(避免发生抖动)设置:Pn50A.1设置为1¶9.PN170.0=0使免调整功能无效¶10.PN00B.0=1(显示所有参数),PN100(速度环增益)=100,PN101(速度环积分时间)=50,PN102(位置环增益)=70¶11.Pn50A.3=8反转一直有效;Pn50B.0=8正转一直有效¶