120w、220v单相交流减速电机,估算额定电流大概0.8A吧,用欧姆龙MY2-GS DC24v直流线圈的中间继电器直接控制正反转,不用接触器,这样可以吗?继电器接点最大电流如图
镇南关7
一般中间继电器触点是5A,用在这里应该无问题,欧姆龙MY2-GS是2对常开2对常闭,你可以把2对常开并联使用,如果正反转非常频繁的话,最好用接触器,接触器触点大,灭弧好。
cclsl
可以可以,电流不大~ss
xeiqian
您好,通过电流图很明显AC感性负载COS=0.4 对应的电流不到2A,您的负载0.8A,直接启动,电流≈0.8*6=4.8A 很明显,这个控制方式是不可行的。
菜鸟一个
可以的,电流不大,没有问题。
书呆子
用是可使用,但是使用寿命应该不会太长。
Ray Cen
“能用”和“使用寿命”是分开的,触点的寿命与开关容量有关,类似下面的曲线,不同情况的寿命相差几十上百倍。
如果电机起动时间只有零点几秒的话可以,起动阶段的冲击电流影响不大。
问题经常出在断开时的浪涌电压,会导致触点氧化烧毁,加上浪涌吸收会有改善。
母银
单相的电机,用24V的中间继电器直接控制,完全没有问题,是可以的!希望有用!
三极管_1
完全没问题
我自己好多都这样接的,
回复内容:
对: Ray Cen “能用”和“使用寿命”是分开的,触点的寿命与开关容量有... 内容的回复!
断开时浪涌电压产生电弧?反向并联续流二极管能有改善吗?
乖乖小笨熊
反正目前我们用IDEC,也就是和泉那种小型继电器(双触点7A规格)控制200W电机从没有出过问题
细雪爱
选用功率型中间继电器,没问题,比你这大的负载我都用过。
cthtll
不频繁起停应该是可以的
shunda11
不能这样用,还是加接触器。
sopxfw
接触器
乘风而去
启动频繁的话需要加接触器