首页 上一页 1 2 下一页 尾页

可以直接用中间继电器控制小功率的单相交流电机吗? 点击:14072 | 回复:36



璟轩

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:11帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2016年4月20日
发表于:2016-11-19 23:38:24
楼主
求助帖10分-未结帖

120w、220v单相交流减速电机,估算额定电流大概0.8A吧,用欧姆龙MY2-GS DC24v直流线圈的中间继电器直接控制正反转,不用接触器,这样可以吗?继电器接点最大电流如图




ABB599910112

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2016年11月20日
发表于:2016-11-20 10:56:46
1楼

不行吧,最好加个接触器。

谢谢你的爱1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2016-11-20 11:17:57
2楼

应该是可以的,就是不知道耐用性如何。

QQ178719494

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年11月20日
发表于:2016-11-20 11:20:41
3楼


专业代写发表电力职称论文QQ178719494 网址www.51dllw.com


王德位

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2016年9月13日
发表于:2016-11-20 11:25:05
4楼

用控制继电器,我有用过施耐德的控制继电器

zhou1

  • 精华:0帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:30帖 | 399回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年8月07日
发表于:2016-11-20 12:14:22
5楼

完全可以,可以使用可以

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年5月21日
发表于:2016-11-20 13:07:01
6楼

12355545555555555

璟轩

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:11帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2016年4月20日
发表于:2016-11-20 15:13:02
7楼


回复内容:

对: 王德位 用控制继电器,我有用过施耐德的控制继电器 内容的回复!

控制继电器和24v直流线圈的接触器有什么区别?我感觉就是一样的东西

璟轩

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:11帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2016年4月20日
发表于:2016-11-20 15:16:13
8楼


回复内容:

对: zhou1 完全可以,可以使用可以 内容的回复!

从图上看,接220v交流电机,触点最大电流大概2A,额定0.8A的电机启动电流肯定大于2A,中间继电器可以承受起动电流和断开的电弧吗?

PeterHuangabc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2016年11月20日
发表于:2016-11-20 15:52:21
9楼

不能光看额定电流,启动电流和断电电弧可能才是元凶,最好是加个接触器

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2016-11-20 16:04:36
10楼

如果电流不大!根本没啥问题的

璟轩

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:11帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2016年4月20日
发表于:2016-11-20 17:04:26
11楼


回复内容:

对: PeterHuangabc 不能光看额定电流,启动电流和断电电弧可能才是元凶,最好... 内容的回复!

接触器声音大,这是材料冲击试验机,每分钟要通断七八次,可能噪音受不了。用固态继电器也可以吧?

守猪带兔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2016年11月17日
发表于:2016-11-20 21:46:50
12楼

电机类的启动电流比额定大多了,单纯继电器的话稳定性跟耐用性不行,感觉还是接触器靠谱一点,比较是工业生产使用。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-11-20 21:49:50
13楼

一两个接触器才多少钱??

因为这一两个接触器的钱,而烧毁继电器,甚至引发火灾,偶看你就省大发了。

嘿嘿。。。

龙芯在线

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2016年11月12日
发表于:2016-11-21 08:28:41
14楼

直接用继电器带马达,接触与分离继电器易打火,易损坏继电器的触点,建议使用接触器带马达。

z26351910

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:41帖 | 1894回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:739
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2016-11-21 08:45:45
15楼

应该是可以的,就是不知道耐用性如何。

我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1683
  • 历史总积分:39928
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2016-11-21 10:13:22
16楼

我使用市面买来的杂牌中间继电器控制的200w、220v单相交流减速电机正反转,正转1min,休息1min,持续2小时。然后反转1min,休息1min,持续2小时。循环不断工作过8小时。中间继电器没有损坏。

838506061

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2015年8月22日
发表于:2016-11-21 15:10:55
17楼

不要用,中间继电器的触点太小,接通一瞬间,最大电流7倍,触点容易打花,长久会烧毁继电器或者熔掉。当然也不是不能用,用大一点5A以上的继电器,触点大一点的也可以。。。

zhou1

  • 精华:0帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:30帖 | 399回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年8月07日
发表于:2016-11-21 15:52:32
18楼

回复内容:

对:璟轩 回复内容:对: zhou1 完全可以,可以使用可以 内容的回复!从图上看,接220v交流电机,触点最大电流大概2A,额定0.8A的电机启动电流肯定大于2A,中间继电器可以承受起动电流和断开的电弧吗?     内容的回复:

完全可以可以可以可以可以

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-11-21 16:35:52
19楼

这个AC220AC、200W及以下功率的,我一直都是继电器控制!!

运行十几年没有任何问题!!

但是要求:继电器触点电流不小于5A且选用行货,

zxh2189860

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年5月07日
发表于:2016-11-21 16:44:22
20楼

电流不大 没问题的 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页