硬件:海为H24S2TPLC、信捷TG765触摸屏。根据客户要求在触摸屏上显示1-31日的产量。利用信捷屏的“数据采集保存功能”用PFW300-PFW330对应采集海为PLC寄存器V1301-V1331的数据。例如:2日采集到的数据为,每次程序运行工件量10*程序运行次数50=500个,存入V1302中,由触摸屏的PFW301保存并显示在触摸屏数据表格中。以前采用“日期开关”能复位计数器,利用变址功能把3日的数据移入V1303中。
但是现在有这样一个问题:该公司为8小时制,有时会加班。晚上的时间段是切断电源的,而且该设备不能保证每天准时开启。如此日期开关不能稳定的控制计数器复位,会把2日的数据累加到3日。
这样的情况下如何能让每天的数据正确的记录保存。请大家赐教下,感谢!