ABBIRC5的电柜怎么外接急停开关 点击:8177 | 回复:11



wanglong704

    
  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:56帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2014年11月10日
发表于:2016-08-30 14:07:12
楼主

如图中,急停应该是ES1、ES2还是Safety Stop

如果是ES1、ES2的话是不是应该将7-8端子接到急停开关的常闭上,并且是ES1的7-8接到一个常闭,ES2的7-8接到一个常闭。这样按下急停有效,松开急停后,按电源键复位。

我试了一下,如果只断开ES1的7和8,复位后会提示什么链路错误。




楼主最近还看过



PQjoker

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2016-09-06 13:07:58
1楼

你的连接应该是对的,报错后点一下确认应该就好了。

凉奶酪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年2月04日
发表于:2016-10-29 11:42:23
2楼

IRC5控制柜有一个板子叫A21,上面有两个端子排,一个叫X1,另一个叫X2,把急停按钮的两个常闭触点分别接到X1的3,4和X2的3,4

noleo_1024

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 27回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:215
  • 注册:2013年5月30日
发表于:2017-03-31 10:45:23
3楼

我画的急停也是同你说的那样,但是还没有接线试,我也和你一样单独拆过一个ch的跳线,若两个CH动作不一样,会报警说安全链路回路有问题。如果两个通道都同时动作的话就不会,这个我在看初级教程的时候老师提到过~!

小熙少

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2016年8月16日
发表于:2018-03-15 22:19:10
4楼

安全围栏信号怎么接入呢

小熙少

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2016年8月16日
发表于:2018-03-15 22:28:01
5楼

安全围栏信号接哪里呢

阿妖乸

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:10帖 | 81回
  • 年度积分:27
  • 历史总积分:1902
  • 注册:2015年10月15日
发表于:2018-04-11 18:04:32
6楼
好东西就该分享

周显良

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2018年12月29日
发表于:2018-12-29 18:10:35
7楼

你这个电路图看应该是紧凑柜的,应该接X7X8,将123针脚断开其中两个针脚,接入一个急停按钮就行,也可以通过中继来接

今夜有风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 1060回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1936
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2019-02-18 09:33:24
8楼

谢谢 学习一下。

独自走在老路上

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2018年7月23日
发表于:2019-03-24 21:41:58
9楼

感谢楼主,好东西大家分享

snn1994

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-04-06 00:58:15
10楼

感谢楼主,好东西大家分享

baci

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2021年4月10日
发表于:2021-04-11 00:15:51
11楼

运行链都是双通道的  要两个通道同时闭合或者同时开启 