S7-300之间如何进行MPI全局数据通信 点击:719 | 回复:1



平常心心常平

    
  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2016-08-22 08:12:10
楼主

1、在一个项目下插入两个300PLC(一主一从)

 

MPI全局数据通信
 

2、打开主站PLC的硬件配置

双击CPU-----MPI属性----新建接口---波特率187.5、站地址2

 

MPI全局数据通信

 

3、打开从站PLC的硬件配置

双击CPU-----MPI属性----新建接口---波特率187.5、站地址3

 

MPI全局数据通信

 

4、硬件配置都完成后回到“项目管理器”界面,点击“组态网络”

 

MPI全局数据通信

 

5、点击“MPI”线,右键----定义全局数据

 

MPI全局数据通信

 

6、选中第一个框架 右键—插入CPU

 

MPI全局数据通信

 

7、选择要插入的CPU

 

MPI全局数据通信

 

8、选中如下图所示 建立主站的发送区

 

MPI全局数据通信

 

9、选中如下图所示  建立从站的接受区

 

MPI全局数据通信

 

然后依次设置主站的接受区和从站的发送区

表示含义:

第一行:CPU315-2DP(ZHU)的MW0作为发送区  CPU315-2DP(CONG)的 QW4作为接收区

第二行:CPU315-2DP(ZHU的QW8作为接收区  CPU315-2DP(CONG)的MW10作为发送区

 

MPI全局数据通信

 

10、点击“编译”  

 

MPI全局数据通信

 

11、回到“组态网络”界面下点击“保存编译”