安川伺服经常报编码器C90故障 点击:3689 | 回复:2



东台西能工控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 446回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:780
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2016-08-14 12:33:48
楼主

好几台安川西格玛7系列的4.4KW伺服,在使用过程中经常性的出现C90编码器故障报警,更换编码器线,插头用一段时间后又会如此,怀疑插头松但换新插头后还是会经常报警,这有没有什么更好的解决办法?




chinalgo

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 248回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:438
  • 注册:2014年11月24日
发表于:2016-08-15 11:58:36
1楼

是不是没有 接上地线

电工老跟班

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:45
  • 历史总积分:815
  • 注册:2007年1月30日
发表于:2016-08-18 11:42:42
2楼

编码器得屏蔽线,伺服接地。一般就没事了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师