感应器个数的纠结 点击:261 | 回复:4



wll502

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 231回
  • 年度积分:94
  • 历史总积分:6122
  • 注册:2011年5月24日
发表于:2016-08-06 13:59:36
楼主

最近做了套有4轴步进马达运行的非标设备,由于该设备运行轨迹简单(两轴搭配成十字型X\Y平台,共两个平台,两平台间运行时相互间没有联系,各走各的),精度要求在正负2毫米都能接受,所以设计时每个轴都只用了1个接近开关做原点;现设备加工完成回来组装完接线编程时,电控工程师说为什么只有一个原点开关,为什么没有极限开关和近位开关,无法编程,也无法做复位程序,还表示从来没见人这样只用一个接近开关来做原点信号的......各位大神来说下,我这样做到底可以不?



楼主最近还看过



谢谢你的爱1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2016-08-06 17:15:40
1楼

X/Y工作台没限位怎么行,得有限位的,起保护作用,不管能不能编程这是起码的