wll502
最近做了套有4轴步进马达运行的非标设备,由于该设备运行轨迹简单(两轴搭配成十字型X\Y平台,共两个平台,两平台间运行时相互间没有联系,各走各的),精度要求在正负2毫米都能接受,所以设计时每个轴都只用了1个接近开关做原点;现设备加工完成回来组装完接线编程时,电控工程师说为什么只有一个原点开关,为什么没有极限开关和近位开关,无法编程,也无法做复位程序,还表示从来没见人这样只用一个接近开关来做原点信号的......各位大神来说下,我这样做到底可以不?
楼主最近还看过
谢谢你的爱1999
X/Y工作台没限位怎么行,得有限位的,起保护作用,不管能不能编程这是起码的